我是新手,请教各位大虾:断路器,隔离开关,负荷开关,手车式隔离触头组,刀开关,隔离触头,母联断路器,这些电器的概念,作用和区别?
我是新手,请教各位大虾:断路器,隔离开关,负荷开关,手车式隔离触头组,刀开关,隔离触头,母联断路器,这些电器的概念,作用和区别?
2楼
低压电器是指电压在1kV以下的各种控制设备、保护设备、各种继电器等。在建筑工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、断路器、磁力启动器及各种继电器等。
低压断路器是建筑工程中应用最广泛的一种控制设备,它也国内有时候也称为自动断路器、空气开关、MCB、MCCB。它除具有全负荷分断能力外,还具有短路保护、过载保护、失压保护、欠压保护等功能。断路器具有很好的灭弧能力,常用作配电箱中的总开关或分路开关。
交流接触器是用电磁力控制主路通断的低压电器。交流接触器是用电磁力控制主路通断的低压电器。
低压熔断器是用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流,有断路功能的保护元件。它由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构和瓷熔管三部分组成。也分为户内式和户外式两种。我国目前生产的熔断器已系列化,用于户内的高压熔断器有RN1系列、RN2系列,用于户外的有RW4系列等。熔断器是构造最简单的短路保护设备,它是利用低熔点的合金熔丝(或熔片),在电流很大时因发热而熔化,从而切断电路,以保护负载和线路。通常用它作为短路保护设备。
每一种低压电器设备都可以用全型号来表示它的名称、容量、结构特点、工作性能等。
回复
3楼
很好,就是没图啊。
回复
4楼
谢谢! 我在看《民规》配变电所那一章时发现:这几个电器设备都有固定的使用场所,就是弄不清,为什么在某个场所能用其中的一个设备而不能用另外一个?比如:某处使用断路器,我想问:为什么不能用隔离开关或则其他电器?
回复
5楼
我觉得这位兄弟应该到电气设计手册上去看看。
回复
6楼
隔离开关不能带负荷操作,
负荷开关可带负荷操作但不能断开短路电流
断路器功能最全但价格最高
接触器常用于频繁通断的场合
回复
7楼
谢谢楼上的兄弟!我就是想要这样的答案,但还有其它电器设备,能否告全?不胜感激!
回复
8楼
断路器-可开断电路的故障和事故电流,功能齐全;
隔离开关-使电路有一个明显的安全隔离点,一般与断路器配合使用;
负荷开关-用来开断正常工作电流,不能开断事故电流;
手车式隔离触头组-用于手车式开关柜内,作用与隔离开关相同;
刀开关-用于低压配电柜中,能够开断较小电流;
隔离触头-顾名思义即隔离开关或手车式隔离触头组中有电气分离和接触部位的元件;
母联断路器-即分段母线中的联络断路器。
回复
9楼
谢谢楼上的各位大虾!我还想问:那么是不是那些用比如隔离开关的地方,断路器就可以代替隔离开关?
回复
10楼
不一定的,有隔离功能的断路器,可以代替隔离开关的个例功能!无隔离功能的则不能!
回复
11楼
断路器都可以代替隔离开关,不过就是价钱高~~
但隔离开关不能代替断路器,因为断路器之所以可以带负荷分断电路,就是因为它有灭弧装置,能迅速吹灭因分断负荷而产生的电弧,保障操作人员和设备的安全。而隔离开关则没有灭弧装置。~~
回复