请大神帮忙看看目前的厌氧处理指标正常吗,还可以继续提高负荷吗
co1445308788394
2017年06月12日 16:09:13
来自于水处理
只看楼主

项目的处理工艺是微电解---一级IC厌氧塔----二级IC厌氧塔---曝气池,微电解处理后的出水COD在15000-20000ppm之间,总氮400左右,之后进厌氧系统,一级IC厌氧塔出水COD4000-5000,挥发酸500-900mg/L,二级IC厌氧塔出水COD3000-4000,挥发酸300-400mg/L,总氮300左右。IC厌氧塔没有使用颗粒污泥,使用的是普通活性厌氧污泥,运行了半年左右了。

项目的处理工艺是微电解---一级IC厌氧塔----二级IC厌氧塔---曝气池,微电解处理后的出水COD在15000-20000ppm之间,总氮400左右,之后进厌氧系统,一级IC厌氧塔出水COD4000-5000,挥发酸500-900mg/L,二级IC厌氧塔出水COD3000-4000,挥发酸300-400mg/L,总氮300左右。IC厌氧塔没有使用颗粒污泥,使用的是普通活性厌氧污泥,运行了半年左右了。
其中一级IC厌氧塔PH7.5左右,二级厌氧塔PH值8.3-8.4。6米污浓度50-60g/L,17.75污泥浓度10g/L,系统负荷2kg/d.m3。
这一出水指标正常吗?出水COD跟挥发酸还有降低的可能性吗?
免费打赏
selajong
2017年06月18日 17:19:02
12楼
出水的COD虽然还挺高,但是挥发酸的值已经很低了,虽然不知道什么原因,但是挥发酸进一步降低的可能性已经很小了;进厌氧时氨氮只有10~20,但是总氮却有800~1000,总氮是什么形态的,厌氧出水又是什么情况呢,很好奇。
回复
tiejun001
2017年06月19日 17:16:06
13楼
进厌氧时氨氮只有10~20,但是总氮却有800~1000?
回复
九品莲花
2017年06月20日 10:18:59
14楼
你测测碱度,目前数据来看,。基本差不多
回复
guoping6868
2017年06月20日 15:04:29
15楼
学习学习学习学习
回复
sine1999
2017年06月21日 16:03:29
16楼
不知楼主所说的原水是何种废水?
总氮较高应该是有机氮引起的。
目前IC的有机负荷 运行参数为 2kgCOD/m3.d,应该有上升的可能。
咱们也别期望达到10kg以上,提高到4-5kg左右应该是有希望的吧。
回复
nuanai0423
2017年06月23日 14:20:18
17楼
学习一下,正好有相关工作
回复
qq_1498186918225
2017年06月24日 09:11:25
18楼
持续关注,希望有好的方法
回复
co1445308788394
2017年06月27日 08:34:15
19楼
selajong 发表于 2017-6-18 17:19 出水的COD虽然还挺高,但是挥发酸的值已经很低了,虽然不知道什么原因,但是挥发酸进一步降低的可能性已经很 …废水是胶黏剂生产中产生的化工废水,N的来源主要氰乙酸乙酯,算是一种有机氮,就进水与出水的氨氮指标来看,基本没有氨化。近期我们把厌氧塔的问题提高到39-40度后,厌氧COD降到2000左右了,挥发酸还是300ppm左右。
回复
co1445308788394
2017年06月27日 08:35:07
20楼
sine1999 发表于 2017-6-21 16:03 不知楼主所说的原水是何种废水?总氮较高应该是有机氮引起的。目前IC的有机负荷 运行参数为 2kgCOD/m3. …废水是胶黏剂生产中产生的化工废水,N的来源主要氰乙酸乙酯,算是一种有机氮,就进水与出水的氨氮指标来看,基本没有氨化。近期我们把厌氧塔的问题提高到39-40度后,厌氧COD降到2000左右了,挥发酸还是300ppm左右。
回复
一水攻城师
2017年06月27日 10:54:54
21楼
IC 串联改并联