老暖通的新问题
laonuantong
2007年11月25日 23:42:04
来自于采暖供热
只看楼主

做空调工程已经10年了,但施工中从来没有接触过地暖。现在自己房屋装修中却碰到了,有些头痛,请各位同仁指点迷津。我的房子有三层建筑面积有300平米,开发商在前期施工中已经铺设了地暖管路,并赠送了一台200升燃气锅炉。原计划采用一套12HP的VRV3解决冬夏季空调问题,可将已铺设的地暖管路放弃有些浪费,只好硬着头皮上地暖。1 考虑到造价问题,我是否可以增加板换等设备,用原有200升燃气锅炉兼做地暖的热源,如果可以,系统是否稳定,应该怎样设置。

2 如果需要购置新的壁挂炉,该采用多大功率的,德国威能的价格最低能有多少。
3 考虑到平时家里只有2个人,从节能的角度准备采用每间房间独立温控。考虑到造价问题,在保证系统稳定的前提下,什么品牌的分、集水器和电磁阀,温控器价格性价比最高,最低价是多少。
4 地暖管道的使用寿命能有多少年,使用过程中系统泄漏的几率是否高。
5 采用地暖后是否可以铺设实木地板,如果有,有什么品牌可以推荐,最低价是多少。
6 考虑到三层的层高约有10米,立管是否该采用同程式。
7 因部分房间分割的变更,部分地暖管路需从新施工,原开发商铺设的管路为De15,新铺设的管路为De20,是否会造成系统分配不均。
8 卫生间地暖管道2次防水该如何施工,有什么要求。
免费打赏
cnbonrun@co163
2007年11月29日 15:45:51
2楼
首先可以肯定200升燃气锅炉可以满足建筑面积有300平米采暖。
1-2.可以加装板换等设备。(这个问题过于笼统)

3.考虑使用分室温控远程自动控制。选用纯铜镀镍的自动分集水器(符合《标准地暖规范的要求》,自动分集水器也可以配置热电阀控制,无磨损,不易杜塞,无噪音动作平稳等性能),并选配采暖专用的可周编程每天六时段的温控器。
http://cnbonrun.b2b.hc360.com/shop/s_productwindow-1-699313.html?traceaction=productshow

4.地暖管的寿命和进入地暖管的水温有直接的关系,一般进入地暖管的热水不能高于60度。过高热水就必须加装地暖降温装置。
http://cnbonrun.b2b.hc360.com/shop/s_productwindow-1-699311.html?traceaction=productshow
5.实木地板选择,其符合地暖进水一般控制在35度。

采暖专用温控器
http://cnbonrun.b2b.hc360.com/shop/s_productwindow-1-740368.html?traceaction=productshow

--------------
http://cnbonrun.b2b.hc360.com
---------------------

回复

相关推荐