请教下各位这个供配电系统图中为什么是选这么大的断路器和主线
请教下各位这个供配电系统图中为什么是选这么大的断路器和主线
2楼
就是下面做个系统图
回复
3楼
这个总开关大吗?你看看计算电流!295A!选了160/125的4P断路器还大?你这是照明箱吗?如果是也是正常的!
回复
4楼
wsh-77 发表于 2017-6-9 15:30 这个总开关大吗?你看看计算电流!295A!选了160/125的4P断路器还大?你这是照明箱吗?如果是也是正常的!这是别人发过来的图 我就是觉得断路器有点小了 不知道他为什么这么选的 是照明的话考虑到同时系数这个选型是可以的?
回复
5楼
wsh-77 发表于 2017-6-9 15:30 这个总开关大吗?你看看计算电流!295A!选了160/125的4P断路器还大?你这是照明箱吗?如果是也是正常的!而且他的计算电流应该是算错了 374KW 按他的系数取值计算电流应该是620.25A
回复
6楼
哪位来解答一下啊
回复
7楼
到底是374KW,还是347KW,你是怎么算的?
回复
8楼
看下出线回路的实际用电设备是什么?看下负载的特性
回复
9楼
段鹿气 发表于 2017-6-9 12:56 就是下面做个系统图计算电流为295A,开关才选125A的!!! 严重错误
回复
10楼
莫名其妙的。。。。。。。。
回复
11楼
subaiyu 发表于 2017-6-12 00:44 到底是374KW,还是347KW,你是怎么算的?是347KW写错
回复