磁悬浮离心机多个机头配电怎么配,是每个压缩机单独供电么

磁悬浮离心机多个机头配电怎么配,是每个压缩机单独供电么
免费打赏
legendarylu
2017年06月08日 21:09:40
2楼
海尔磁悬浮机组,每个压缩机单独供电,单独断路器,总功率除压缩机个数就是单个压缩机功率
海尔磁悬浮机组,例如,海尔磁悬浮LSBLX300*2台,双机头机组,要求配电柜内每台机组设一个306A的总控空开以及两个180A的单机头空开
回复
hmq12345
2017年06月09日 14:49:55
3楼
看压缩机是380v供电还是10kv供电。一般380v供电一路粗电缆送到中央空调处的启动柜,由启动柜分两路控制两台压缩机
10kv是启动柜与空调机组不在一起的,一路到控制柜控制柜分两路两根10kv线到两个压缩机
回复
天涯一道
2018年01月22日 14:58:25
4楼

每个压缩机单独供电,根据每个压缩机的配电功率单独配电