2个或者3个插座并列布置,一条总线(L、N、PE)过来如何做分接~
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年06月07日 22:05:03
只看楼主

2个或者3个86预埋盒并列布置,从断路器那边过来L、N、PE三根线供3个同回路的插座,此时接线一般采取什么办法最好,施工最方便、最安全、最符合规范要求。总线分接(T接)方式很多人最推崇,但是接线是最累的,也是最考究技术的,一般人不借助工具全靠熟练的话,菜鸟只能止步。目前这种T接方法好像目前也没什么工具可以借用。

0df3d7ca7bcb0a46b94350406163f6246b60af62.jpg

160439mkktsj2v7aoxqhnk.jpg.thumb(1).jpg

0df3d7ca7bcb0a46b94350406163f6246b60af62.jpg


160439mkktsj2v7aoxqhnk.jpg.thumb(1).jpg

淡紫幽香
2017年06月08日 16:16:26
2楼
感谢楼主辛苦分项了
回复
线轴
2017年06月08日 22:27:49
3楼
如果不是明线敷设就尽量避免采用“T”型接线法,这既要要求施工人员的技术,又多耗费工时,而且质量也很难保证。最好还是采取集中分线方式(端子排),将接头放入单独设置的接线盒内。这样既安全,又方便维修和换线,为以后的增容留有空间。
回复
苹果手机
2017年06月08日 23:11:44
4楼
方法很多了,bv和bvr的施工方法不一样。
回复
明太祖
2017年06月08日 23:17:31
5楼

楼主的分享真棒
回复
明太祖
2017年06月08日 23:18:03
6楼

楼主的分享真棒
回复
笨笨一号
2017年06月09日 08:40:01
7楼
接线方式太多了 一般都是怎么方便怎么来
回复
花开顷刻
2017年06月09日 08:47:51
8楼
说得很对,但实际施工中是怎么方便怎么来
回复
zhu756498161
2017年06月09日 08:56:58
9楼

谢谢楼主的分享,学习到了很多东西
回复
建筑精灵
2017年06月09日 12:33:38
10楼
学习到了很多东西。
回复
小小设计员dcl
2017年06月09日 14:10:07
11楼

学习到了很多东西。
回复

相关推荐

APP内打开