请教断路器长延时脱扣器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月05日 12:29:55
只看楼主

在下理解为过载保护即为长延时保护,所以其整定电流应为电动机的额定电流乘以图中标注为红色的7.2倍。但参考答案中并没有7.2倍。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

在下理解为过载保护即为长延时保护,所以其整定电流应为电动机的额定电流乘以图中标注为红色的7.2倍。但参考答案中并没有7.2倍。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年06月05日 12:30:28
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2017年06月05日 12:31:57
3楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
zhou8453
2017年06月05日 17:08:18
4楼
个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A.
回复
smartspring
2017年06月05日 17:14:55
5楼
zhou8453 发表于 2017-6-5 17:08 个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A. 真心谢谢您的多次回复。在下基础弱没有理解”7Ie小于7.2In”的依据是什么?也即在下没有理解7.2倍的含义和如何使用?期待您的再次回复。