这种情况能否使用接触器并列~~求助
chuan19881028
2017年06月02日 13:51:48
只看楼主

7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。现在有两种方案:一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。二,主回路还是并个接触器,二次配上时间继电器,运行时跨过热继电器 旁路先运行,10S后切回原主回路,由于是现场改造工程这样改二次线动的比较多,本人比较倾向于方案一 ,就是不知道可不可

7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。
现在有两种方案:
一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。
二,主回路还是并个接触器,二次配上时间继电器,运行时跨过热继电器 旁路先运行,10S后切回原主回路,由于是现场改造工程这样改二次线动的比较多,本人比较倾向于方案一 ,就是不知道可不可

免费打赏
chuan19881028
2017年06月02日 13:58:53
2楼
有人了解吗?
回复
wang171468177
2017年06月02日 21:54:41
3楼
那你就直接用时间继电器去短路5秒的热继,躲开起动电流不就行了吗。
回复
chuan19881028
2017年06月03日 13:32:03
4楼
wang171468177 发表于 2017-6-2 21:54 那你就直接用时间继电器去短路5秒的热继,躲开起动电流不就行了吗。接触器与热继电器是插接式的,就是分体式的短接热继也是起到分流作用,如果短接二次回路的热继电器辅助点,动作后它不会这么快复位的
回复
wkaoaaa
2017年06月03日 14:18:33
5楼
记得知乎上有个类似的讨论,能否用两个小开关并联来当大开关用,得出的结论是不能,这里不用考虑是否同时动作,但加接触器的话原回路跟新回路阻值应该不一样,电流值估计也不一样......
ps:还是换热继电器吧,话说你的是不是10A级的?要不换个10级的?动作时间在4s以上
回复
wang171468177
2017年06月04日 21:15:41
6楼
chuan19881028 发表于 2017-6-3 13:32 接触器与热继电器是插接式的,就是分体式的短接热继也是起到分流作用,如果短接二次回路的热继电器辅助点 …你说的也对。那就换一下热继吧。
回复
beida_energy
2017年06月05日 08:43:01
7楼
增加一只接触器并联在热继电器上,启动时将其短路,延时一段时间后接触器失电 ,热继电器投入运行。
这样的方式已经很久了,比如,对应电流表也是这样做的,启动时将其短路掉。
回复
chuan19881028
2017年06月05日 11:50:02
8楼
wkaoaaa 发表于 2017-6-3 14:18 记得知乎上有个类似的讨论,能否用两个小开关并联来当大开关用,得出的结论是不能,这里不用考虑是否同时动 …接触器不需要同步,接触器独立带电机完全没问题,只需要3S内能把通过热继的电流分流就行
回复
lsh1030
2017年06月05日 13:24:05
9楼
不懂。。。。。。。。
回复
鸭江绿水
2017年06月07日 19:58:15
10楼
7.5kw电机直接启动,热继电器动作,是热继电器选择问题或者热继电器本身质量有问题。查一下。还有,是否线径过细,造成启动电压低,启动时间过长?
回复