请教断路器的瞬时电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月01日 11:57:30
只看楼主

下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
co1496375652872
2017年06月02日 11:58:21
22楼
路过 学习!@
回复
smartspring
2017年06月02日 12:48:42
23楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 11:30 需要。线路的首端也有可能发生短路。只要有可能发生短路的地方,就需要计算短路电流,就需要1.3倍。 谢谢您的回复。明白了。麻烦您有时间帮忙看看在下的其他帖子。很多帖子中的问题都没有解决。期待您的回复。
回复
lsh1030
2017年06月05日 13:16:35
24楼
这个应该很好理解
回复
xingye8860
2017年06月06日 08:34:25
25楼
路过学习了
回复
co1469235031177
2017年06月06日 09:02:01
26楼
路过学习了
回复
co1469235031177
2017年06月06日 09:04:00
27楼
风平浪静02 发表于 2017-6-2 09:35 由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。为了保证保护的选择性,可以用 K …路过学习了
回复
co1495552378631
2017年06月06日 09:04:44
28楼
路过学习了
回复
co1495552378631
2017年06月06日 09:05:38
29楼
风平浪静02 发表于 2017-6-2 09:35 由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。为了保证保护的选择性,可以用 K …路过学习了
回复
qq_1495553628290
2017年06月06日 09:08:08
30楼
路过学习了
回复
qq_1495553628290
2017年06月06日 09:09:20
31楼
风平浪静02 发表于 2017-6-2 09:35 由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。为了保证保护的选择性,可以用 K …路过学习了
回复

相关推荐

APP内打开