下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
22楼
路过 学习!@
回复
23楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 11:30 需要。线路的首端也有可能发生短路。只要有可能发生短路的地方,就需要计算短路电流,就需要1.3倍。 谢谢您的回复。明白了。麻烦您有时间帮忙看看在下的其他帖子。很多帖子中的问题都没有解决。期待您的回复。
回复
24楼
这个应该很好理解
回复
25楼
路过学习了
回复
26楼
路过学习了
回复
27楼
风平浪静02 发表于 2017-6-2 09:35 由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。为了保证保护的选择性,可以用 K …路过学习了
回复
28楼
路过学习了
回复
29楼
