下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
12楼
风平浪静02 发表于 2017-6-2 09:35 由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。为了保证保护的选择性,可以用 K … 谢谢您的多次回复,您的意思是即使是动作电流也要乘以1.3倍?期待您的再次回复。
回复
13楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 10:06 当我们计算短路电流的时候,是假设电压是额定电压的,但有些情况下,实际电压低于额定电压,差额大概在10%; … 谢谢您的详细回复。在下基础弱,还得请教您一下。如断路器有短延时是否意味着没有1.3倍的关系?到底动作电流是否需要1.3倍,如需要哪些场合需要?期待您的再次回复。
回复
14楼
smartspring 发表于 2017-6-2 10:35 谢谢您的详细回复。在下基础弱,还得请教您一下。如断路器有短延时是否意味着没有1.3倍的关系?到底动 …要有1.3倍的关系。你的计算短路电流可以是瞬动(比如说10倍的In)或者是短延时(比如说6倍的In)的1.3倍。如果断路器处在配电的第一级,有短延时是非常好的,它可以在下级断路器短路的时候,保持一定的灵活性。比如,下级断路器短路电流很大,但不到它的瞬动值,但大于短延时,它就继续工作,给别的路供电,但此时它处于短延时阶段,时间大致在0.2-0.5秒,若在此时间内,短路电流持续,说明下级断路器未能成功分断短路电流,触头产生了粘连,此时它在短延时时间结束后分断,保证故障不扩大。若在0.2-0.5秒内短路电流消失,说明下级断路器成功分断,短延时延时结束,恢复正常工作。单控的断路器一般不需要短延时,瞬断就可以了。单控指的是单独控制某个设备,比如变频器,比如软启动器,比如直起回路。那么此时,你的计算短路电流值就要达到瞬动值的1.3倍。带短延时的断路器很贵,它有短延时的电流值设定,还有短延时时间设定,一般用在电路的一开始,用于总开或者某一部分的总开。
回复
15楼
路过 学习了 不错
回复
16楼
主要意义是提醒你,如果线路较长,在线路末端必须验证最大短路电流!
因为在线路前端没有这个问题,但随着线路的延长,回路阻抗增加,如果达不到动作电流时断路器就不能顺动。
增加到1.3倍就是为了提高动作的可靠性!
因为断路器本身也有误差!
加一点保险系数保护才能可靠。
回复
17楼
整定值;1.3倍提高可靠性
回复
18楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 10:56 要有1.3倍的关系。你的计算短路电流可以是瞬动(比如说10倍的In)或者是短延时(比如说6倍的In)的1.3倍。 … 真心谢谢您的再次回复。那是否线路的首端,动作电流就不需1.3倍了呢?期待您的再次回复。
回复
19楼
beida_energy 发表于 2017-6-2 11:09 主要意义是提醒你,如果线路较长,在线路末端必须验证最大短路电流!因为在线路前端没有这个问题,但随着 …对。有些线路比较长,计算的短路电流比正常工作电流大不了多少,此时就得考虑增加电缆截面,采用A/B类曲线的断路器,甚至要用到电流继电器来对付短路。
回复
20楼
smartspring 发表于 2017-6-2 11:15 真心谢谢您的再次回复。那是否线路的首端,动作电流就不需1.3倍了呢?期待您的再次回复。需要。线路的首端也有可能发生短路。只要有可能发生短路的地方,就需要计算短路电流,就需要1.3倍。