下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自GB50054,请教标注为红色部分的断路器瞬时电流为动作电流还是整定电流?在下的理解是该电流为动作电流,如为动作电流,在下的理解是不需要乘以1.3的系数,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年06月01日 11:57:55
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
cof1466555797708
2017年06月01日 14:30:27
3楼
路过学习了
回复
追梦0921
2017年06月01日 16:54:49
4楼
断路器本身在调试的时候就需要瞬时、短延时、长延时之类的整定,我平时也叫整定值,也就是断路器动作值,为什么短路电流要是整定值的1.3倍,说简单点我感觉是为了保证断路器可靠动作。
回复
smartspring
2017年06月01日 17:10:12
5楼
追梦0921 发表于 2017-6-1 16:54 断路器本身在调试的时候就需要瞬时、短延时、长延时之类的整定,我平时也叫整定值,也就是断路器动作值,为 … 谢谢您的回复。在下记得有专家提到如是动作电流就不需要这里的1.3倍,也不知道这是否正确?期待您的再次回复。
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年06月01日 17:39:55
6楼
当发生短路故障时,故障电流大于1.3倍的整定电流,才能保证断路器在规定时间内动作,是为了动作的可靠性考虑,当断路器的额定电流为In,瞬时或短延时脱扣值可以查产品手册,假如为10倍的In,那么故障电流就应大于1.3*(10*In)。
回复
追梦0921
2017年06月02日 08:56:40
7楼
本帖最后由 追梦0921 于 2017-6-2 08:58 编辑 smartspring 发表于 2017-6-1 17:10 谢谢您的回复。在下记得有专家提到如是动作电流就不需要这里的1.3倍,也不知道这是否正确?期待您的再 …不管什么专家,瞬动就是为了保护短路,如果下面有电动机时,同时应躲过电动机的启动电流,当你计算的短路电流除以你的断路器整定值(也就是动作值),这个比值越高,灵敏系数就越高,可靠性就越高,如果你的搞设计的,建议搞两年可以去搞一两年施工,再回设计。
回复
smartspring
2017年06月02日 09:00:24
8楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-6-1 17:39 当发生短路故障时,故障电流大于1.3倍的整定电流,才能保证断路器在规定时间内动作,是为了动作的可靠性考虑 …谢谢您的回复。在实际使用中多了1.3倍应该更保险,但再考试中多了1.3倍分数就没有了。在下想知道瞬动电流是否为动作电流,动作电流是否需乘以1.3倍?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年06月02日 09:00:42
9楼
追梦0921 发表于 2017-6-2 08:56 不管什么专家,瞬动就是为了保护短路,如果下面有电动机时,同时应躲过电动机的启动电流,当你计算的短路 …谢谢您的回复。在实际使用中多了1.3倍应该更保险,但再考试中多了1.3倍分数就没有了。在下想知道瞬动电流是否为动作电流,动作电流是否需乘以1.3倍?期待您的再次回复。
回复
风平浪静02
2017年06月02日 09:35:25
10楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-6-2 10:23 编辑

由于线路末端需要避开负载启动电流的冲击,一般往往采用定时限过流保护。
为了保证保护的选择性,可以用 K=末端最小短路电流÷末级动作电流; (K≥1.3~1.5)。 则可以得到:末端短路电流≯1.3瞬时短路动作电流。
如果K取值太小,就不能避开负载冲击电流。如果K取值太大,定时限过流保护就会不灵敏。
回复
火星之子火星
2017年06月02日 10:06:33
11楼
当我们计算短路电流的时候,是假设电压是额定电压的,但有些情况下,实际电压低于额定电压,差额大概在10%;还有,在计算短路电流时,是假设电压是恒定不变的,但实际上电压会瞬间下降,所以短路电流并不是理论的短路电流,差额大概在10%;再有,断路器制造厂家对每个断路器的参数并不能做到100%一样且都在某个电流值下跳闸,差额大概在10%。所以,为了在这些干扰条件下,断路器还能可靠动作,规范取1.3倍的动作电流值。但不代表没有1.3倍就不动作,只是有1.3倍更保险。在设计时,计算短路电流要大于1.3倍的动作电流。不过,要达到这1.3倍并不容易,因为实际电缆可能比较长,电阻大,短路电流偏小。规范为了满足设计要求,已经放宽了限制,就是瞬动后面的短延时。短延时大致为瞬动的0.5倍,因此,短路电流的值就可以减少很多。但要注意,有些断路器没有短延时,就只能选取瞬动电流值的1.3倍了。