一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A,B相0.601A,C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。