电流表显示异常,故障判断方法
60后生
60后生 Lv.2
2017年05月31日 15:44:33
只看楼主

一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A,B相0.601A,C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。

一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A, B相0.601A, C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。


免费打赏
60后生
2017年05月31日 15:55:38
2楼
通常200KVA变压器按照40—50%负荷,电流不足150A,动力电流大,照明电流小,动力负荷100多安培是正常的。查看计量表,倍率60倍(300/5),最大需,0.68--2.69,说明负荷在40KW至140KW之间。最大电流不足280A.