民用10kv配电系统,有的院出图只做了进线和馈线柜,没有做计量,什么时候可以不做计量柜?电业局有具体要求吗?

民用10kv配电系统,有的院出图只做了进线和馈线柜,没有做计量,什么时候可以不做计量柜?电业局有具体要求吗?
免费打赏
qiao2008zd
2017年05月30日 22:44:32
2楼
不知道不知道
回复
a396673967
2017年05月31日 00:20:17
3楼
看了一些箱变的图纸 高压进线也都没做计量
回复
相思的雨
2017年05月31日 06:17:30
4楼
根据负荷分类进行设置是否需要高压计量
回复
cmb178
2017年05月31日 07:57:52
5楼
如果高压侧需要计量就要加,一般供电局都是要求做的;
有的项目,跟供电局关系好,可以在低压侧计量,高压侧可以不用计量,这样变压器器及其高压设备的电损耗由供电局承担。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月31日 08:16:00
6楼
计量在外面的时候,看地方和情况
回复
四川洪哥
2017年05月31日 08:52:31
7楼

如果高压侧需要计量就要加,一般供电局都是要求做的;
回复
dingmr
2017年05月31日 09:42:18
8楼
一般的商业楼,政府机关等单位用电,都是高供高记,居民的,因为入户部分有电表,一般采用高供低计。而且一般设计,产权分界以计量点为分界点,所以各局倒是希望所有都是高计,但是在居民这块没有意义,就算你有线损,老百姓也只是按电表走字付钱。
回复
qiao2008zd
2017年05月31日 09:46:27
9楼
谢谢解答,学习了
回复
电气范
2017年05月31日 10:31:42
10楼
这方面问题应先就此问题向甲方提资,甲方再跟当地供电局交流 最后确定该结果,