蒸发器面积增加对制冷量的影响
阿牛12323
2017年05月29日 16:23:13
来自于制冷技术
只看楼主

R404a系统,其他条件不变,增加蒸发面积对制冷量及能效比的影响,请高手指点。

R404a系统,其他条件不变,增加蒸发面积对制冷量及能效比的影响,请高手指点。
林刚
2017年05月31日 09:15:34
2楼
蒸发温度会有提高,能效比自然提高;制冷量增加,
回复
小虎爸
2017年05月31日 10:36:55
3楼
蒸发温度为什么会提高?
回复
zhang天12
2017年05月31日 12:27:07
4楼

热交换量变大,换的热量自然多,温度就上去了。
回复
斗战圣佛
2017年05月31日 15:59:29
5楼
同样热量,面积增大换热温差即可减少,温差减少那不就相应提高蒸发温度了吗!
回复
阿牛12323
2017年08月05日 13:53:55
6楼
蒸发面积的增加后为达到相同的过热度膨胀阀的开度会增加(通过制冷剂充注量的调整达到合理的过冷度);
膨胀阀的开度会导致蒸发压力和温度的提升,蒸发器的换热温差减小了,然而低压的升高导致压缩机的质量流量增大,和单位制冷量的增加(冷凝压力不变的情况下)蒸发器吸收的热量增加以及压缩机功率的增加都需要通过冷凝器来排放,而冷凝器面积没有变化,所以冷凝器压力必然提高,通过增加换热温差来排除更多的热量。
然而,高压升高会导致进入膨胀阀的制冷剂干度增大(过冷度不变的前提下),导致蒸发器的单位制冷量减少,即蒸发器进出口焓差减少;同时也会导致压缩机质量流量适当的减少。
最终是进入新的系统平衡。
蒸发压力的提高对制冷量有利,而冷凝压力的提高对制冷量不利,在压焓图上循环曲线应该是向上平移的。
最终制冷量如何变化要看低压和高压提升具体各提升了多少,那个提升的更多。

以上如有论述错误请高手指出。

根据大家的经验,最终制冷量提升了吗???


回复

相关推荐

APP内打开