加压送风的风速法,究竟怎么理解?
jlb342008
jlb342008 Lv.4
2017年05月27日 10:54:17
来自于通风排烟
只看楼主

例如:一个15层的住宅,合用前室需要加压送风,合用前室左右两边入户门的面积均为1.2*2.1。此合用前室的加压送风量为多少?已知:风速法公式L=(nFV(1+a)/b)*3600.且a=0.1,b=1,V=1.2第一种算法:L=2*(1.2*2.1*2)*1.2*(1+0.1)*3600=47900。第二种算法:L=2*(1.2*2.1)*1.2*(1+0.1)*3600*1.5=35925。 * 最后那个1.5因为是表格说明当有2个及以上的门时,修正系数为1.5——1.75

例如:一个15层的住宅,合用前室需要加压送风,合用前室左右两边入户门的面积均为1.2*2.1。此合用前室的加压送风量为多少?已知:风速法公式L=(nFV(1+a)/b)*3600.且a=0.1,b=1,V=1.2

第一种算法:L=2*(1.2*2.1*2)*1.2*(1+0.1)*3600=47900。
第二种算法:L=2*(1.2*2.1)*1.2*(1+0.1)*3600*1.5=35925。 * 最后那个1.5因为是表格说明当有2个及以上的门时,修正系数为1.5——1.75

这两种算法,究竟哪个是对的?

jlb342008
2017年05月27日 11:20:10
2楼
还有。表格,和计算。是否还需要1.1的风量附加?。从哪里看的出来?
回复
vk3001h
2017年05月27日 13:41:04
3楼
能介绍一下第一种算法开头的“2”和括号里的“2”都代表什么吗?
回复
小辉2015
2017年05月31日 08:20:30
4楼
第二种算法是对的,送风通过门口的面积是一扇门的面积,有两个或多个是乘以系数1.5-1.75
回复
小辉2015
2017年05月31日 08:21:56
5楼
vk3001h 发表于 2017-5-27 13:41 能介绍一下第一种算法开头的“2”和括号里的“2”都代表什么吗?第一个是代表公式里的n,通常取2或3,括号里的2是因为两扇门所以乘了2
回复
vk3001h
2017年06月01日 14:52:10
6楼
小辉2015 发表于 2017-5-31 08:21 第一个是代表公式里的n,通常取2或3,括号里的2是因为两扇门所以乘了2那可以回复你主贴的问题了。1、显然第一个公式是错的。规范已经说得很清楚了,有两个门的情况按1个门的情况*1.5~1.75,而不是*2。2、过门风速取1.2m/s太大了。虽然说规范写的是过门风速取0.7~1.2m/s,但是如果你注意一下规范表格里的加压送风量就应该明白,那都是按0.7m/s的风速计算的。3、规范表格中的是“加压送风量”,而不是“加压风机送风量”。二者的区别,是后者=前者*1.1
回复
jlb342008
2017年06月01日 16:13:02
7楼
vk3001h 发表于 2017-6-1 14:52 那可以回复你主贴的问题了。1、显然第一个公式是错的。规范已经说得很清楚了,有两个门的情况按1个门的 …嗯嗯。。公式是第二个正确的。。选风机的时候要不要系数。我理解是。表格需要*1.1,计算不用。
回复
qq_1402051086623
2017年06月08日 11:01:45
8楼
我也学习了!
回复
yoyo阿布
2017年11月18日 19:23:32
9楼
vk3001h 发表于 2017-6-1 14:52 那可以回复你主贴的问题了。1、显然第一个公式是错的。规范已经说得很清楚了,有两个门的情况按1个门的 …学习了,感谢
回复
高yx
2017年11月20日 17:16:18
10楼
式中的n同时开启门的计算数量,这个“门”是指前室通往楼梯间的门,还是住宅通往前室的门呢?