本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑 背景:电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。启动柜内断路器500A未动作。 变电所环网柜跳闸,查看发现环网柜速断保护动作跳闸,停止了对变压器的供电,故该变压器低压侧出线电源失电。变电所内消防泵低压供电回路塑壳断路器500A未有短路保护动作,该断路器进线端、出线端及断路器壳体内有大电流灼烧发黑痕迹。低压进线总开关因环网柜跳闸,进行了欠压脱扣保护动作。
背景: 电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。分析: 原因是星三角切换失败,时间继电器设置有问题,导致发生相间短路,但是短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值(整定值为6KA)
变电所内的低压出线MCCB-500A(速断整定值是4KA),也未动作,但是这个塑壳断路器有被大电流灼烧痕迹,低压总开关有短延时保护为10KA,速断保护关闭,所以未动作。同时环网柜的数据记录显示这次的短路超过了整定值5250A,所以保护动作起动了。
问题: 1、变电所内的消防泵回路断路器保护整定值是否有问题,下级电源启动柜内的保护整定值比上级电源大,可行吗?
2、为何变电所内消防泵供电断路器没动作,速断整定值4KA,短路电路超过5250A,但是肯定小于10KA,是因为短路电流比整定值大的多,所以无法动作了吗?