消防泵起动失败导致变电所内环网柜跳闸,求解
ytkof2005
ytkof2005 Lv.3
2017年05月24日 23:12:57
只看楼主

本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑 背景:电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。启动柜内断路器500A未动作。 变电所环网柜跳闸,查看发现环网柜速断保护动作跳闸,停止了对变压器的供电,故该变压器低压侧出线电源失电。变电所内消防泵低压供电回路塑壳断路器500A未有短路保护动作,该断路器进线端、出线端及断路器壳体内有大电流灼烧发黑痕迹。低压进线总开关因环网柜跳闸,进行了欠压脱扣保护动作。

本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑

背景: 电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。分析: 原因是星三角切换失败,时间继电器设置有问题,导致发生相间短路,但是短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值(整定值为6KA)
变电所内的低压出线MCCB-500A(速断整定值是4KA),也未动作,但是这个塑壳断路器有被大电流灼烧痕迹,低压总开关有短延时保护为10KA,速断保护关闭,所以未动作。同时环网柜的数据记录显示这次的短路超过了整定值5250A,所以保护动作起动了。

问题: 1、变电所内的消防泵回路断路器保护整定值是否有问题,下级电源启动柜内的保护整定值比上级电源大,可行吗?
2、为何变电所内消防泵供电断路器没动作,速断整定值4KA,短路电路超过5250A,但是肯定小于10KA,是因为短路电流比整定值大的多,所以无法动作了吗?



v2-45273b86d3e6aca87ea39893f1764eb2_b.jpg


v2-e2d06683b1186a75a2fa9b401003625a_b.jpg

四川洪哥
2017年05月25日 08:56:36
2楼
下级保护不动作,上级跳!醉了
回复
电气范
2017年05月25日 09:29:03
3楼
路过 坐等高手
回复
co1466999207950
2017年05月25日 10:21:54
4楼
求知,求大师讲解
回复
a396673967
2017年05月25日 10:38:59
5楼
谢谢楼主分享
回复
ytkof2005
2017年05月26日 19:34:19
6楼
有人能提供些思路吗:L
回复
qq_1487578495051
2020年03月02日 11:33:01
7楼

1短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值,速断电流整定过高,保护跳闸延时动作。

2.低压总断路器速断关闭,设有过载延时保护,在系统出故障时,断路器实现保护跳闸的时间就会被延迟。

3..环网柜内综保的速断功能是没有延时的,当短路或过载电流达到设定定值时,会瞬间实现跳闸保护,速度超过了低压系统。

 个人见解,仅供参考。

回复
wang171468177
2020年03月02日 17:49:40
8楼

1短路电流未超过启动柜内断路器速断保护整定值,速断电流整定过高,保护跳闸延时动作。判断是配置不当。应为电机额定电流的1.2——1.5倍,最大不超2倍。

2.低压总断路器速断关闭,设有过载延时保护,在系统出故障时,断路器实现保护跳闸的时间就会被延迟。

3..环网柜内综保的速断功能是没有延时的,当短路或过载电流达到设定定值时,会瞬间实现跳闸保护,速度超过了低压系统。

 总体讲是选配保护定值不当造成。个人见解,仅供参考。

阿米尔汗:是低压镇定大于启动电流,高压过小

回复
lazhang7
2022年03月22日 08:41:20
9楼

延时保护启动时间配合不当吧。

回复