机组离百级手术室不到15米,有一消音箱2米长。防振没问题,机组风口都有软接,但噪音分贝达到65,标准是52分贝。噪音没杂音,和机组声音一样。求救,如何把噪音降下来
机组离百级手术室不到15米,有一消音箱2米长。防振没问题,机组风口都有软接,但噪音分贝达到65,标准是52分贝。噪音没杂音,和机组声音一样。求救,如何把噪音降下来
2楼
噪音要从多方面去解决:
1.回风是否设了消音?回风也要设哦。
2.风量是否偏大?如果偏大建议采用变频调节。
3.风管风速是多少?特别是支管风速,要按照规范要求执行哦。
通常采购来的设备都会比实际需求的风压、风量大,所以建议设变频调速。
回复
3楼
先判断声音是风机传来的还是风管震动导致的,送回风都要有消音器,风管风速有没有问题,还有就是注意回风百叶是不是有噪音,如果有,看看是不是回风的无纺布过滤掉了
回复