两台10kv制冷离心机(1165kw/每台)在6楼,距地下配电室距离大概100米,制冷主机启动控制柜也在六楼(启动方式没确定),大神们,怎么配电?

两台10kv制冷离心机(1165kw/每台)在6楼,距地下配电室距离大概100米,制冷主机启动控制柜也在六楼(启动方式没确定),大神们,怎么配电?
免费打赏
草原白狼
2017年11月14日 15:25:33
2楼
可以把离心机的开关柜放在地下室,从开关柜用高压线接到离心机电动机的接线端子上,启动控制柜控制开关柜。
也可以把离心机开关柜放在六楼,都可以。
回复
懂点点电
2020年02月10日 09:56:32
3楼

最好把机组的启动柜也放在配电室内,中压启动柜放在暖通机房有风险