1.我们在竣工验收时一个专家到现场说共板法兰风管不能用在防排烟系统中,请问这个说法有没有依据?我说我们共板法兰风管只用在空调系统的风管,他说那可以用。这个说法是否正确
1.我们在竣工验收时一个专家到现场说共板法兰风管不能用在防排烟系统中,请问这个说法有没有依据?我说我们共板法兰风管只用在空调系统的风管,他说那可以用。这个说法是否正确
2楼
共板法兰风管不宜用在防排烟系统,强度和严密性达不到要求
回复
3楼
07K133薄钢板法兰风管制作与安装
里有要求的 不能用于排烟系统
回复
4楼
07K133图集的编制说明2.适用范围2.3有明确规定:“本图集不适用于圆形风管和消防排烟风管”
回复
5楼
感谢楼主分享,好文章。
回复
6楼
谢谢楼主了!!!!
回复
7楼
好像规范有规定
回复
8楼
共板法兰风管是属于中低压风管系统,肯定不能安装于高压的排烟系统
回复