一个乡镇的派出所办公楼,02年建的2层框架结构。现在想要改造加建2层,就是4层框架了。局部出屋面半层要做转换。 原设计图也是2层,混凝土为C20,中柱400X400,边柱、角柱300X400。鉴定公司用钻芯回弹法检测混凝土强度,结果显示大部分柱的强度均达不到C20,个别几根柱甚至刚刚达到C15。试算一下轴压比都超出限值的2倍了。领导的意思就是给他打白图不签名,银票先赚起来,可我还是觉得不敢做,这会有什么后果。

03.jpg

一个乡镇的派出所办公楼,02年建的2层框架结构。现在想要改造加建2层,就是4层框架了。局部出屋面半层要做转换。
原设计图也是2层,混凝土为C20,中柱400X400,边柱、角柱300X400。鉴定公司用钻芯回弹法检测混凝土强度,结果显示大部分柱的强度均达不到C20,个别几根柱甚至刚刚达到C15。试 算一下轴压比都超出限值的2倍了。 领导的意思就是给他打白图不签名,银票先赚起来,可我还是觉得不敢做,这会有什么后果。

03.jpg

foxzhang
2017年05月18日 21:29:43
2楼
风险大,尽量不要参与
回复
机械迷城
2017年05月19日 09:10:41
3楼
打白图不签名也没什么用,别出事。出事谁也跑不掉
回复
h641993774
2017年05月19日 09:13:10
4楼
出了事一个都跑不了
回复
blessing
2017年05月19日 09:33:44
5楼
派出所的活,更别干,即使不用签字,到时出了问题,派出所的流氓还是会把你逮起来。
回复
ruguoni
2017年05月19日 11:39:02
6楼
领导,是建筑专业还是结构专业出身?出白图也逃不了责任,公司盖章出图是公司的责任,出白图是个人的责任。.
我劝你不要动这个项目。
混凝土强度C20都达不到,都没法加固。也就是说,这个项目没法做。
你们领导应该游说他们,让他们拆了重造。这才是正途。
回复
夜幕将离
2017年05月19日 12:13:48
7楼
ruguoni 发表于 2017-5-19 11:39 领导,是建筑专业还是结构专业出身?出白图也逃不了责任,公司盖章出图是公司的责任,出白图是个人的责任。 …嗯,拒绝掉了,被嘲笑胆子小没水平。现在说是换别人做,只能感叹艺高人胆大,无知者无畏。:lol