阳台雨水可不可以伸到屋顶雨水立管里
yoyo头好大
2017年05月18日 18:26:10
只看楼主

如图,一个40m高的行政楼,7楼有一个伸出的窄阳台,阳台只有雨水,屋顶的檐比阳台长。1.请问这种情况可不可以将阳台雨水通到屋顶雨水立管里?还是要独立设置立管?2.阳台雨水的收集是用雨水斗还是地漏?

如图,一个40m高的行政楼,7楼有一个伸出的窄阳台,阳台只有雨水,屋顶的檐比阳台长。
1.请问这种情况可不可以将阳台雨水通到屋顶雨水立管里?还是要独立设置立管?
2.阳台雨水的收集是用雨水斗还是地漏?
免费打赏
yoyo头好大
2017年05月18日 18:28:54
2楼
雨水管是埋地的,是否需要设置通气帽
回复
liugps
2017年05月18日 21:20:31
3楼
阳台雨水应单独设管排放,不得与屋面雨水相连。
回复
yoyo头好大
2017年05月18日 21:51:39
4楼

那在阳台设置地漏还是雨水斗
回复
korterry
2017年05月18日 22:19:58
5楼
天面要和阳台的分别设置,阳台的要间接排放
阳台当然用地漏啦
回复
lichangan1000
2017年05月19日 09:35:53
6楼
阳台雨水排水高层不允许与屋面雨水相连。各自独立。
回复
cee9h0d
2017年05月19日 10:33:18
7楼
雨水管是埋地的,是否需要设置通气帽
回复
liu8661497
2017年05月19日 14:45:16
8楼
楼上几位解答的已经相当到位了
回复
圣火2016
2017年05月19日 16:21:41
9楼
规范4.9.12条,高层应独立设置,多层宜独立设置。阳台雨水应间接排水。
回复
liugps
2017年05月19日 18:57:32
10楼
圣火2016 发表于 2017-5-19 16:21 规范4.9.12条,高层应独立设置,多层宜独立设置。阳台雨水应间接排水。CJJ142-2014 建筑屋面雨水排水系统技术规程这本规范改了这条,不会高层多层了,一样的要求,但条文解释又提到有可靠防返溢措施(产品)时还是可以合用,不知道大家采用过“可靠防返溢措施(产品)”没有?就目前的情况来看,还是分开的好。57883845788385
回复
浪尽天涯
2017年05月20日 20:19:36
11楼
阳台雨水应单独设管排放,不得与屋面雨水相连
回复