我安装了一台160千瓦的循环泵,可出现了出水口挠性接头总拉开的现象,如何解决?谢谢
我安装了一台160千瓦的循环泵,可出现了出水口挠性接头总拉开的现象,如何解决?谢谢
2楼
我觉得第一应该校核一下软接头承压问题
第二看一下管道、软接头及水泵出水水口中心线是否一致
我猜第一个问题比较大,不妨换个承压能力大点的
回复
3楼
安装问题,承压问题。
供参考。
回复
4楼
二楼的回复非常有理。
回复
5楼
北京市要求水泵出水口软接头要用金属的!
回复
6楼
接暖通空调施工设计及预算私活,价格优!有需要着联系.张小姐:13115713923