本人才疏学浅,想请教各位看官! -1层底柱,上在修第二层,所有支架均为拆除!
本人才疏学浅,想请教各位看官!
-1层底柱,上在修第二层,所有支架均为拆除!
2楼
结构已经出现问题了 现场停工 找设计 鉴定单位来 查探下
回复
3楼
这种情况占多少比例?上下楼层的同一位置均出现这种情况吗?
回复
4楼
顺风顺水 发表于 2017-5-17 09:41 这种情况占多少比例?上下楼层的同一位置均出现这种情况吗?就这一根柱发生这种情况,其余柱和上层均正常!
回复
5楼
先找原因,再给出补救措施,可能是提前拆底模导致的。
回复
6楼
不是轴心受压竖向裂缝,也不象偏心受压水平裂缝,可能是温度裂缝
回复
7楼
回复
8楼
联系设计尽快解决,可能是拆模过早(上层结构未完成之前下层结构模架禁止拆除)、还有可能是混凝土在柱根离析或孔洞或不密实,现场立即停止施工,该柱周围增设支撑。
回复
9楼
看起来像柱子底部沉降了,有孔洞或者软弱下卧层或者降水通道或者别的因素造成的沉降
回复
10楼
瑞利亚松 发表于 2017-5-19 10:41 联系设计尽快解决,可能是拆模过早(上层结构未完成之前下层结构模架禁止拆除)、还有可能是混凝土在柱根离 …哦哦,好的,谢谢!
回复
11楼
我遇到过,地下水导致底板变形起拱,柱子拉裂了
回复