自动滴水阀的问题
meihaoshiguan
Lv.4
2017年05月15日 18:53:59
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
雨淋系统的自动滴水阀是火灾时自动关闭的吧?这个自动关闭是靠水压关闭的还是联动关闭的。没有工程实践经验,求指教
雨淋系统的自动滴水阀是火灾时自动关闭的吧?这个自动关闭是靠水压关闭的还是联动关闭的。没有工程实践经验,求指教
免费打赏
为我们自己的
2017年05月16日 08:02:17
2楼
是靠水压开启的
回复
meihaoshiguan
2017年05月16日 10:35:45
3楼
为我们自己的 发表于 2017-5-16 08:02 是靠水压开启的感谢,那么和低通高阻阀的原理类似了?
回复
为我们自己的
2017年05月16日 12:11:56
4楼
可以查看GB5135.4《干式报警阀》的内容
回复