请教各位专家,1、预作用系统的水泵是火灾报警了联动启动还是压力开关启动?2、泵何时启动,是排气冲水的过程中启动还是喷头爆裂以后才启动?
请教各位专家,1、预作用系统的水泵是火灾报警了联动启动还是压力开关启动?2、泵何时启动,是排气冲水的过程中启动还是喷头爆裂以后才启动?
2楼
压力开关启动,排气冲水过程中
回复
3楼
为我们自己的 发表于 2017-5-16 08:06 压力开关启动,排气冲水过程中感谢您的解答,那在这个过程中,如果喷头不爆裂会不会导致管网压力过高出现问题?或者由于预作用系统出现误启动的几率非常小.排气必然需要灭火.
回复
4楼
meihaoshiguan 发表于 2017-5-16 10:34 感谢您的解答,那在这个过程中,如果喷头不爆裂会不会导致管网压力过高出现问题?或者由于预作用系统出现误启 …现场人员过去查看,可以选择手动停泵。
回复
5楼
为我们自己的 发表于 2017-5-16 12:09 现场人员过去查看,可以选择手动停泵。谢谢大神:handshake
回复
6楼
肯定是由压力开关启泵
回复
7楼
压力开关启动,而且水泵上都设有持压泄压阀。超过设定的压的话水会自己回到水箱的,除非持压泄压阀坏了。打破管网16个压。
这个就是靠你们三个月也好,半年也好,起一次。