梁柱偏心超过四分之一,怎么处理?
co1493964573389
Lv.2
2017年05月13日 11:37:45
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
做了一个工程,柱子是600×600的,主梁用240×500就好了,外偏心,超过了柱子的四分之一,怎么处理?(抗规6.1.5),PKPM模型中柱子外偏了会自动计算偏心吗??
做了一个工程,柱子是600×600的,主梁用240×500就好了,外偏心,超过了柱子的四分之一,怎么处理?(抗规6.1.5),PKPM模型中柱子外偏了会自动计算偏心吗??
免费打赏
奥术
2017年05月13日 21:21:16
3楼
那你主梁就做300宽好了,要不然就水平加腋。
回复
凌晨风羽
2017年05月14日 22:36:34
4楼
谢谢分享
回复
mm12309
2017年05月15日 08:37:40
6楼
学了不少 谢谢
回复
manul
2017年05月16日 15:41:55
7楼
要水平加腋的