求大师指点
qq_1494597435853
2017年05月12日 22:03:11
只看楼主

本厂从中心电房拉线到二级柜,一相有四条线,使用后发现同一相中四条线的电流相差十分严重,请大师指点下是什么原因,每相中的四条线是同一条线分成四条的

本厂从中心电房拉线到二级柜,一相有四条线,使用后发现同一相中四条线的电流相差十分严重,请大师指点下是什么原因,每相中的四条线是同一条线分成四条的
免费打赏
zhangendi2008
2017年05月13日 10:40:23
2楼
你为什么这样接线
回复
qq_1494597435853
2017年05月13日 15:23:11
3楼

用电量大,四条280平方的
回复
haowj
2017年05月16日 07:46:12
4楼
多线拼接宜造成载流偏差,严重时会造成电缆损坏,一般电缆生产厂家建议能用一根大截面的不用多根小截面的拼接。主要是几条电缆安装敷设和压接时不能做到阻抗一致,电流大说明改线阻抗小,不知道你这是单芯电缆还是三芯电缆。
回复
wsh-77
2017年06月12日 14:40:26
5楼
理论上同相的每根电线的电流一致的前提条件是:线径\型号\长度一致,如果偏差大的话与导体的电阻率关系很大!
回复