无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么
禾子831205
2017年05月10日 14:54:26
只看楼主

小弟初学者 非电气工程专业 请教一下 根据需要系数法计算出来以后 一般计算出来有功功率 无功功率 视在功率 以后 由于功率因数低 一般低压侧需要无功补偿 无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么

小弟初学者 非电气工程专业 请教一下 根据需要系数法计算出来以后 一般计算出来有功功率 无功功率 视在功率 以后 由于功率因数低 一般低压侧需要无功补偿 无功补偿是计算出来以后减掉补偿的容量么
逗逗于
2017年06月13日 14:37:22
2楼
不是的,补偿容量是根据有功功率的总容量和补偿前cos和补偿后cos算出来的
回复
方士大夫
2017年06月14日 08:52:04
3楼
学习了,感谢楼主分享


,sadasd.p66666.com,erwerwe.p66666.com,fwere.p66666.com,qweqw.p66666.com,errwq.p66666.com,fengta.p66666.com,wrwerwer.p66666.com ,sdfwerr.p66666.com,www0077.p66666.com,www5566.p66666.com,wwwwuhan.p66666.com,wwwxuzhou.p66666.com,wwwsuzhou.p66666.com,xzcjkhasd254.p66666.com, ,tensun.m669.com,szat.m669.com,weidong.m669.com,szyx.m669.com,hzkr.m669.com,qdpa.m669.com,ntxt.m669.com,khjm.m669.com,zhhb.m669.com,szhz.m669.com,ksfx.m669.com,mtwj.m669.com,goodviewmould.m669.com,kanghuamolds.m669.com,,elida1.m669.com,yfway.m669.com,weidongke.m669.com,jzqlht.m669.com,sida99.m669.com,qirui.m669.com,gdfgdfg978hdf.p66666.com,xald.m669.com,lihongyan85.m669.com,zhenkongzh.m669.com,lkatech.m669.com,szkslinuo.m669.com,yangonghui002.ad555.com,anono.ad555.com ,dflcard.ad555.com
回复
daliu300
2017年07月12日 09:30:37
4楼
学习了,感谢楼主分享
回复
co1499916480728
2017年07月13日 11:37:21
5楼
如果还有不清楚的,我建议可以去牛顿眼网站提问试试。非常专业的一个电气行业的平台。
回复
mypigmax
2017年07月20日 12:10:08
6楼
算是这么算的,实际自动补偿。
回复
zhy8340
2017年09月08日 14:14:23
7楼
补偿前后,有功功率是不变的,补偿前有可能功率因数很低,不能满足电业局对功率因数的要求,这时就需要根据有功功率和电业局给出的补偿因数重新计算补偿后的无功功率和视在功率,补偿后的无功功率与补偿前的无功功率的差值基本就是你电容补偿柜的容量(可能会稍有调整)
回复
sjhzhiyang
2017年09月22日 11:47:27
8楼
非常受用啊
回复
a317630398
2017年09月22日 18:00:19
9楼
是减掉补偿的容量,这就是补偿后的无功容量
回复
泉水叮咚三亚
2017年12月07日 15:24:22
10楼

学习了,感谢楼主分享
回复
a317630398
2017年12月08日 21:56:28
11楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开