想做一层现浇板楼板,请教植筋深度问题
qq_1494391731609
2017年05月10日 12:49:59
只看楼主

客厅层高6米,3米位置有一道200*600的圈梁,房子是框架结构,准备植筋做现浇板,现浇板钢筋12 双层双向布置间距10cm,砼为现场自拌42.5水泥,争取能到C25-C30强度,因钻头只买到12cm钻头,植筋钢筋为12,植筋深度为深入梁内10cm,不满足15d,请问对现浇板结构有影响吗? 现浇板净空为4.3m*5.3m。

客厅层高6米,3米位置有一道200*600的圈梁,房子是框架结构,准备植筋做现浇板,现浇板钢筋12 双层双向布置间距10cm,砼为现场自拌42.5水泥,争取能到C25-C30强度,因钻头只买到12cm钻头,植筋钢筋为12,植筋深度为深入梁内10cm,不满足15d,请问对现浇板结构有影响吗?
现浇板净空为4.3m*5.3m。

免费打赏
ruguoni
2017年05月10日 13:15:37
2楼

新老混凝土接触面,让工人凿凿毛。
你的做法相对于一般人家装修加楼板,要牢固得多。
没事的