求高手解答一下这是什么意思?怎么调整?
短吻鳄
短吻鳄 Lv.2
2017年05月09日 15:39:40
只看楼主

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 周期、地震力与振型输出文件 | | (总刚分析方法) | | SATWE2010_V3.1 中文版 | | (2016年11月21日14时35分) | | 文件名: WZQ.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : 计算日期:2017/05/09 |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 周期、地震力与振型输出文件 |
| (总刚分析方法) |
| SATWE2010_V3.1 中文版 |
| (2016年11月21日14时35分) |
| 文件名: WZQ.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期:2017/05/09 |
|工程代号 : 校核人 : 计算时间:15:25:57 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0341 89.91 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.9696 1.84 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
3 0.9450 179.81 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
4 0.3374 89.76 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.3183 2.71 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93
6 0.3106 179.54 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
7 0.1952 90.05 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.1864 3.95 0.15 ( 0.15+0.00 ) 0.85
9 0.1828 179.38 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
10 0.1365 90.42 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
11 0.1321 4.39 0.34 ( 0.34+0.00 ) 0.66
12 0.1302 178.34 0.66 ( 0.66+0.00 ) 0.34
13 0.1068 91.78 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
14 0.1051 5.13 0.69 ( 0.68+0.01 ) 0.31
15 0.1035 174.55 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68

地震作用最大的方向 = 89.897 (度)

============================================================

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

6 1 571.06 571.06( 7.47%) ( 7.47%) 1884.49 649.03
5 1 485.63 1017.85( 6.66%) ( 6.66%) 5205.67 443.20
4 1 440.38 1373.28( 5.99%) ( 5.99%) 9636.81 354.56
3 1 408.07 1655.13( 5.41%) ( 5.41%) 14926.15 265.92
2 1 359.61 1862.58( 4.87%) ( 4.87%) 20839.55 177.28
1 1 254.29 1970.02( 4.29%) ( 4.29%) 27104.41 89.62

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 向地震作用下结构主振型的周期 = 0.9450

X 方向的有效质量系数: 99.67%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

6 1 545.91 545.91( 7.14%) ( 7.14%) 1801.52 603.80
5 1 456.45 954.72( 6.24%) ( 6.24%) 4906.54 406.50
4 1 417.07 1273.54( 5.55%) ( 5.55%) 8993.36 325.20
3 1 395.85 1526.50( 4.99%) ( 4.99%) 13833.99 243.90
2 1 354.30 1715.49( 4.49%) ( 4.49%) 19231.92 162.60
1 1 253.49 1814.79( 3.95%) ( 3.95%) 24957.53 82.19

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 向地震作用下结构主振型的周期 = 1.0341

Y 方向的有效质量系数: 99.61%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUT


免费打赏
短吻鳄
2017年05月10日 13:20:34
3楼
把外面柱子增大了一下 好了 谢谢:loveliness:
回复
短吻鳄
2017年05月10日 13:24:19
4楼
把外面柱子增大了一下 好了 谢谢
回复
tmgc3zxh
2017年05月10日 13:34:33
5楼
6层的房子搞成这样,不知道什么情况了。第二周期出现扭转,而且周期比大于0.9,说明布置不合理。
回复
短吻鳄
2017年05月11日 12:48:51
6楼
tmgc3zxh 发表于 2017-5-10 13:34 6层的房子搞成这样,不知道什么情况了。第二周期出现扭转,而且周期比大于0.9,说明布置不合理。嗯已经改好了 谢谢啊:handshake