室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的
无欲则刚01
2017年05月09日 11:19:04
只看楼主

请教各位,室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

请教各位,室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的
xkey
2017年05月09日 13:27:19
2楼
假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m
国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长10m,水带地面铺设系数为0.9
消防车实际供水距离(保护半径)为:(180m-10m)*0.9=153m,取整数按150m计
回复
liugps
2017年05月09日 14:43:14
3楼
呵呵,我也正好看到这个。
回复
无欲则刚01
2017年05月09日 14:43:27
4楼
xkey 发表于 2017-5-9 13:27 假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长 …供水能力180m,这个180m应该是水带长度和水柱组成的吧,那么180m中水带多长,水柱多长?
回复
xkey
2017年05月10日 09:04:15
5楼
回复
无欲则刚01
2017年05月10日 10:04:11
6楼
liugps 发表于 2017-5-9 14:43 呵呵,我也正好看到这个。谢谢:handshake
回复
水是你的水
2017年06月22日 00:06:11
7楼
xkey 发表于 2017-5-9 13:27 假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长 …按这个说法,室外消火栓的150米保护范围岂不是要按行走距离计算了?
回复
水是你的水
2017年06月22日 00:06:27
8楼
liugps 发表于 2017-5-9 14:43 呵呵,我也正好看到这个。按这个说法,室外消火栓的150米保护范围岂不是要按行走距离计算了?
回复
zhy8340
2017年08月24日 09:23:42
9楼

谢谢楼主们分享
回复

相关推荐

APP内打开