今日巡检,发现有多台变电所400v进线开关未储能,询问后变电所人员说是不让储能,防止重合闸。不知道什么原因,望各位帮帮忙,谢谢了
今日巡检,发现有多台变电所400v进线开关未储能,询问后变电所人员说是不让储能,防止重合闸。不知道什么原因,望各位帮帮忙,谢谢了
2楼
低压就是不让预储能,可能是怕重合闸。我试过它不像高压的可以有预储能,储不上。
回复
3楼
有可能有道理,以前没注意,现在不敢试。:lol
回复
4楼
低压开关有重合闸功能吗,看了说明书,没找到这方面的信息。
回复
5楼
为什么要重合闸呢?重合闸并不是什么好东西。
因为高压线路一般都是裸导线,有一大部分故障是间隙性,不永久的。重合闸可以避开这一部分故障,提高供电可靠性。电缆线路是不适合采用重合闸方式的。
低压系统一般都是绝缘导线,或者固定母排。很少有间隙性故障,所以没有必要采用重合闸装置。如果开关弹簧长期在张力状态工作,会影响弹簧的特性,降低合闸的速度。而且断路器本身就不适合频繁操作场所使用。所以低压断路器是没有必要预储能的。
回复