我以前在做变频器选型时一般都把变频器容量选的比较大,这几天在论坛里发现原来可以根据实际负荷选型,比方说37KW的电机实际消耗功率约15KW,那么可以选18.5KVA的变频器,在此请教高手:1、选型和参数设置时应当注意什么问题?2、变频的保护设置和设备的启动电流应当如何设置匹配?
我以前在做变频器选型时一般都把变频器容量选的比较大,这几天在论坛里发现原来可以根据实际负荷选型,比方说37KW的电机实际消耗功率约15KW,那么可以选18.5KVA的变频器,在此请教高手:
1、选型和参数设置时应当注意什么问题?
2、变频的保护设置和设备的启动电流应当如何设置匹配?
2楼
小变频能否带大电机,关键在于:
1、实际的负载必须低于1/2。
2、如果满足条件1,还必须将电机由△接改为Y接,以此降低启动电流,否则,变频很有可能在启动时跳过流。
3、电机由△接改为Y接后,电子热保护值,应按37KW电机的额定电流*0.577设定。
回复
3楼
支持楼上,这是唯一的办法。
回复
4楼
感谢2楼、3楼,继续请教:实际的负载必须低于1/2——怎么得来的?
回复
5楼
“实际的负载必须低于1/2”,是考虑到电机由△接改为Y接后,电机实际功率将下降到原功率的1/3,至于由来,可以从△/Y启动的转矩,只有正常的1/3得到验证。
为什么是低于1/2,而不是低于1/3,是因为电机改接后,额定功率下降到1/3,如果实际功率只有正常的1/3以下,那么就最好,考虑到电机线圈的许可电流可承受原电流的1/1.732(0.577),如果允许电机的转速可以适当的下降,所以△改Y的条件是必须低于1/2。
如果实际负载大于1/2,电机改接Y后,虽然电机的线圈勉强可以承受(负载过大也不能承受),但转速将下降太多,电机的过载能力也下降,负载稍有变化,电机将不能正常运行。
回复
6楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复