东北住宅项目,厨房后附带工作阳台。冬季作为冷藏室使用,其余季节作为工作阳台。1,其排水应为废水,室外需接至污水管网。2,与厨房直接想通,管道应考虑室内外气体隔断。3,冬季作为冷藏室使用,做水封将直接冻住。工作阳台排水不规律,其余季节水封也易干涸。所以带水封地漏或存水弯不宜使用。4,室外设水封井,如图一。可有效解决室内外气体隔断问题。但工作阳台废水易含各种残渣,因水封井自身的构造,这些残渣将积存在水封井底部。且冻土深度2米,井深较大也不易清通。

5,底层间接排放,如图二。但底层也为住宅,间接排水口对底层住户影响太大。
以上这些我已陷入死循环(气体隔断与残渣排除貌似对立了),欢迎大家集思广益,提供帮助。
2.png

1.png


1.png


2.png

免费打赏
ywzfb450
2017年05月05日 11:42:42
2楼
自己先给自己顶一个
回复
ywzfb450
2017年05月05日 13:17:36
3楼
这么久都没人光临啊
回复
ywzfb450
2017年05月05日 15:55:57
4楼
要沉了啊
有没有哪位大神给点意见啊
回复
ywzfb450
2017年05月05日 22:01:45
5楼
难道我的问题没描述清楚还是太傻B了啊,没人回复啊
回复
ywzfb450
2017年05月06日 12:57:01
6楼
111111111111111111111111
回复
老徐式思维
2017年05月07日 22:20:41
7楼
为何是废水?我一般阳台水除非有洗衣机的,都做的单独雨水管,排至雨水口,也算间接排水了,所以阳台地漏也没做存水弯。
回复
做个好爸爸
2017年05月08日 10:51:49
8楼
北方不是有强大的电伴热么,纯属个人胡扯啊
回复
正有才
2017年05月09日 13:18:58
9楼
问下施工单位啊 他们有很多实际具体的方法,很到位~~
回复
azfgstao
2017年05月12日 09:12:19
10楼
可以使用密闭式地漏,构造内不设置存水弯。
回复
lesehan
2017年05月12日 16:27:59
11楼
描述的不是太清楚。问题:阳台封闭吗?
如果阳台密封,GB50368中8.2.8条的条文解释,可不设地漏。
阳台不封闭,建筑方案是不是有问题,厨房太冷了。
回复