酒店项目吊顶式空调器比较多,图纸只能看出回风有静压箱,出风没有,担心以后使用风噪比较多,影响舒适度。请老师傅帮忙看看,出回风只单回风安装,以后效果如何,空调器配置静压箱标准是什么?
酒店项目吊顶式空调器比较多,图纸只能看出回风有静压箱,出风没有,担心以后使用风噪比较多,影响舒适度。请老师傅帮忙看看,出回风只单回风安装,以后效果如何,空调器配置静压箱标准是什么?
2楼
感谢楼主慷慨分享,顶!
回复
3楼
你这个图没看到静压箱吧,就一个回风箱,起不到静压的作用吧,要在出风处做静压箱
回复
4楼
你这个图没找到静压箱。
回复
5楼
回风箱不是静压箱,出风口安装的才叫静压箱
回复
6楼
回风口不叫静压箱吧
回复
7楼
比较鸡肋的东西,感觉风机选低速的,风道做好,这东西就可以不用
回复
8楼
回复
9楼
这 各小风量的设备,本身风量风压都不大,送风管道远点还要选高静压的型号,你做静压箱后送风距离更短了。
回复