求教大师们
cow1492849318100
2017年05月05日 09:21:31
只看楼主

一台250千伏安变压器400伏 负载中频炉6脉的 配240千乏无源滤波柜,3个支路,其中5次8.8千乏电抗102安 电容525伏 共120千乏 7次2.2千乏电抗51安 c共60千乏 11次0.9千乏电抗 共60千乏 都是角内接法 怎么匹配出来这些电气件的?

一台250千伏安变压器400伏 负载中频炉6脉的 配240千乏无源滤波柜,3个支路,其中5次8.8千乏电抗102安 电容525伏 共120千乏 7次2.2千乏电抗51安 c共60千乏 11次0.9千乏电抗 共60千乏 都是角内接法 怎么匹配出来这些电气件的?
免费打赏
风平浪静02
2017年05月05日 11:04:22
2楼
一台250千伏安变压器,配240千乏无源滤波柜,是不容量大了一些。具体参数还要是谐波分量而定。
无源滤波原理参考下图:
2021.gif
电感最好以(亨)的单位表示,电容可以以(微法)单位表示。
使一条支路为3次波串联谐振,一条支路为5次波串联谐振,一条为7次波串联谐振,并联电容使得整个电路对基波呈现较大的阻抗。具体容量要根据各次谐波电压而定。
这样3次,5次,7次,谐波被短接,有了流通回路降低了谐波电压。
回复
fitman
2017年05月05日 11:38:20
3楼
1、按此设计,炉变的自然功率因数应在0.55以下。实际中频炉的功率因数不会这么低的,估计设计方用了电弧炉的值。
2、二楼的方案,估计也是没真的做过滤波装置。如果是我设计,我会分5、7单通各一个支路,再设一个高通。具体数值就懒算了。
回复
cow1492849318100
2017年05月05日 11:47:59
4楼

有记算公式吗师傅把电抗与电容的容量,算出来
回复
cow1492849318100
2017年05月05日 11:49:15
5楼

嗯,电感值怎么算的大师
回复
风平浪静02
2017年05月05日 14:36:27
6楼
默默无语太平洋 发表于 2017-5-5 11:49 嗯,电感值怎么算的大师XL=Xc,L=XL/ω,因为L取太小,C 就需要大这样选择电容就比较困难了。一般5次支路上取 L=3.21mH。容量需要从支路额定电流考虑。
回复
风平浪静02
2017年05月05日 14:54:53
7楼
fitman 发表于 2017-5-5 11:38 1、按此设计,炉变的自然功率因数应在0.55以下。实际中频炉的功率因数不会这么低的,估计设计方用了电弧炉的 …当然了,从广义无功来说,波形畸变也属于无功功率范畴。对于中频炉的功率因数主要还是取决于有功功率的消耗,有功分量占大比,功率因数自然不会低的。无源滤波有各种方法,有的是固定的,有的是可以调谐的。我所讲到的只对消除波形畸变有效,没有对波形位移的帮助。当然电弧炉也存在一定的波形畸变因素,但是比以晶闸管为调功元件的中频炉要好一些,毕竟电弧炉的波形没有被削除。所以中频炉相比电弧炉波形畸变要复杂一些,更需要考虑畸变而不是位移。
回复
cow1492849318100
2017年05月05日 15:09:23
8楼

嗯,谢谢师傅能加你微信吗
回复
fitman
2017年05月05日 16:05:31
9楼
风平浪静02 发表于 2017-5-5 14:54 当然了,从广义无功来说,波形畸变也属于无功功率范畴。对于中频炉的功率因数主要还是取决于有功功率的消 …朋友,你是不是搞错了。中频炉采用的晶闸管整流。其谐波含量一般只受整流脉动数及导通角影响,非常好估算,滤波也很好做。电弧炉的谐波是由非线性的电弧产生,不但存在3、5、7等谐波,还大量存在偶次谐波。很难有合理的计算公式,工程上都是经验设计的。做滤波设计的不可能认为中频炉的产生谐波比电弧炉产生的谐波复杂的。
回复
cow1492849318100
2017年05月05日 17:20:12
10楼

嗯,大师能加你微信吗,谢谢
回复
cow1492849318100
2017年05月05日 17:27:54
11楼

那要想匹配滤波,前提必须知道哪些重要条件那