管道穿越沉降缝(同时穿越防火分区)该如何处理呢?
cainiao156
cainiao156 Lv.2
2007年11月23日 22:04:43
只看楼主

穿越防火墙或沉降缝的做法标准图都有,但是在实际工程中,沉降缝往往意味着穿越防火分区,这样该怎样做呢?一方面要保证沉降时管道不被破坏,另外还得保证防火严密,这样该如何做呢?

穿越防火墙或沉降缝的做法标准图都有,但是在实际工程中,沉降缝往往意味着穿越防火分区,这样该怎样做呢?一方面要保证沉降时管道不被破坏,另外还得保证防火严密,这样该如何做呢?
免费打赏
枫松柏
2007年11月25日 07:40:33
2楼

满足沉降的要求就可以了。标准图籍上有。采暖,消防管道本身能满足防火要求,可以不考虑这一条。如果是塑料管在这里改成钢管。如果是风管可以加280°防火阀,离防火墙不超过200mm.
回复
zgjnqh1
2007年11月26日 08:57:27
3楼
2楼的说法有问题.应该在沉降缝两侧分别加70度防火阀.
回复
luoshouping
2007年11月26日 16:04:51
4楼
我觉的最好两边应该加上防火软接。如果建筑有沉降的话,是会对风管产生影响的。
回复

相关推荐