只看楼主
穿越防火墙或沉降缝的做法标准图都有,但是在实际工程中,沉降缝往往意味着穿越防火分区,这样该怎样做呢?一方面要保证沉降时管道不被破坏,另外还得保证防火严密,这样该如何做呢?
穿越防火墙或沉降缝的做法标准图都有,但是在实际工程中,沉降缝往往意味着穿越防火分区,这样该怎样做呢?一方面要保证沉降时管道不被破坏,另外还得保证防火严密,这样该如何做呢?
免费打赏
枫松柏
2007年11月25日 07:40:33
2楼
满足沉降的要求就可以了。标准图籍上有。采暖,消防管道本身能满足防火要求,可以不考虑这一条。如果是塑料管在这里改成钢管。如果是风管可以加280°防火阀,离防火墙不超过200mm.
回复
zgjnqh1
2007年11月26日 08:57:27
3楼
2楼的说法有问题.应该在沉降缝两侧分别加70度防火阀.
回复
luoshouping
2007年11月26日 16:04:51
4楼
我觉的最好两边应该加上防火软接。如果建筑有沉降的话,是会对风管产生影响的。
回复
相关推荐
管道经过沉降缝放置波纹管的问题
建筑给排水
2020-05-26 16:03:54
建筑设计长度为80米沉降缝如何画
建筑施工
2020-02-19 20:11:21
通道处沉降缝中埋式橡胶止水带端部怎么搭接?
建筑施工
2019-09-14 09:55:34
南水北调导流渠沉降缝防水堵漏、污水池防水堵漏
建筑施工
2019-07-01 10:52:49
请教各位是应该按照连体结构设计还是应该断开设计,如果断开基础是否需要按照沉降缝断开?
钢结构工程
2018-03-12 10:48:32
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
混凝土结构
2017-12-14 12:33:16
一楼有一半有地下室,一楼是金刚砂地面。请问我一楼做地面的时候要不要留沉降缝。
建筑施工
2017-06-20 17:26:41
请问一下 各位大侠 两栋小高层之间设有伸缩缝(不是沉降缝)
建筑施工
2017-06-16 11:02:47
请教:水电站主厂房的吊车钢轨必须要在沉降缝部位断开吗?
水利工程设计
2016-12-28 11:07:29
在建盖板涵沉降缝处已发生2-3Cm沉降怎么处理?
涵洞设计施工
2016-12-27 09:25:20
后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
建筑施工
2016-09-12 09:22:44
盖板涵八字墙与涵身之间需要设置沉降缝吗?
涵洞设计施工
2016-07-09 15:31:58
沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求
建筑资料库
2016-03-14 17:41:35
配电室设在沉降缝上了怎么办?
供配电技术
2016-01-13 10:09:12
请问2004年水电建筑工程预算定额中有没有沉降缝的填缝定额
水利造价
2015-10-28 17:05:20
求助关于氧化沟沉降缝处开裂的问题,急!
建筑施工
2015-09-18 10:36:00
讨论管道穿沉降缝的问题
建筑消防给水
2015-08-31 17:15:04
沉降缝 基础断开和基础偏心问题
混凝土结构
2015-07-13 10:22:06
框架涵沉降缝施工注意要点
道路工程
2015-06-26 21:31:00
钢结构基础设计与混凝土结构设置伸缩缝、沉降缝和抗震缝有什么不同?
混凝土结构
2015-06-12 08:48:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开