请问计算加压送风量,门的数量应如何归类?
joe930515
joe930515 Lv.7
2017年05月02日 17:47:21
来自于通风排烟
只看楼主

欲用《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》P70页的公式计算加压送风量,公式如图1图2。然而问题是,本人不太清楚如何判别门的个数和归类,比如,楼梯间和合用前室之间的门是属于楼梯间的门吗?又或者是合用前室与其他前室之间的门是属于哪一边的?还是门可以重复计算个数?望诸位设计大神能够解答,谢谢!如果能用图3图四4作为例子讲解一下更好。

欲用《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》P70页的公式计算加压送风量,公式如图1图2。然而问题是,本人不太清楚如何判别门的个数和归类,比如,楼梯间和合用前室之间的门是属于楼梯间的门吗?又或者是合用前室与其他前室之间的门是属于哪一边的?还是门可以重复计算个数?望诸位设计大神能够解答,谢谢!如果能用图3图四4作为例子讲解一下更好。


gs1.png


公司2.png


refer.png


reference.png

小虎爸
2017年05月03日 13:55:28
2楼
前室的门,应包括其与楼梯间的门,以及其与其它区域相连的门,因为这些门都有可能漏风
回复
堆肥
2017年05月04日 08:50:03
3楼
支持一下
gredfh.weebly.com
trghc.weebly.com
gfdjrd.weebly.com
fgdfgxs.weebly.com
safefg.weebly.com
errgd.weebly.com
回复
曾大帥
2017年05月04日 09:46:18
4楼
谢谢楼主分享。
回复
vk3001h
2017年05月04日 10:19:05
5楼
小虎爸 发表于 2017-5-3 13:55 前室的门,应包括其与楼梯间的门,以及其与其它区域相连的门,因为这些门都有可能漏风这个案例,前室的门不应计入前室与楼梯间之间的门。按照规范规定,防烟楼梯间对前室应保持25~30Pa正压。因此,通过楼梯间与前室之间的门的空气流向,只能是楼梯间向前室漏风,而不可能是前室向楼梯间漏风。当然,楼梯间自然排烟,前室加压送风的情况除外。
回复
小虎爸
2017年05月04日 14:24:59
6楼
vk3001h 发表于 2017-5-4 10:19 这个案例,前室的门不应计入前室与楼梯间之间的门。按照规范规定,防烟楼梯间对前室应保持25~30Pa正压。因 …不错,说得非常有道理
回复
co1493862883145
2017年05月05日 09:05:08
7楼
看着数学一个头两个大。。。。。
回复
xingye8860
2017年05月05日 09:39:41
8楼
支持一下
回复
圣龙无敌
2017年05月06日 23:39:25
9楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年05月09日 10:23:31
10楼
谢谢楼主的分享
回复
xingye8860
2017年05月20日 08:43:07
11楼
好东西
回复

相关推荐

APP内打开