欲用《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》P70页的公式计算加压送风量,公式如图1图2。然而问题是,本人不太清楚如何判别门的个数和归类,比如,楼梯间和合用前室之间的门是属于楼梯间的门吗?又或者是合用前室与其他前室之间的门是属于哪一边的?还是门可以重复计算个数?望诸位设计大神能够解答,谢谢!如果能用图3图四4作为例子讲解一下更好。
欲用《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》P70页的公式计算加压送风量,公式如图1图2。然而问题是,本人不太清楚如何判别门的个数和归类,比如,楼梯间和合用前室之间的门是属于楼梯间的门吗?又或者是合用前室与其他前室之间的门是属于哪一边的?还是门可以重复计算个数?望诸位设计大神能够解答,谢谢!如果能用图3图四4作为例子讲解一下更好。
2楼
前室的门,应包括其与楼梯间的门,以及其与其它区域相连的门,因为这些门都有可能漏风
回复
3楼
支持一下
gredfh.weebly.com
trghc.weebly.com
gfdjrd.weebly.com
fgdfgxs.weebly.com
safefg.weebly.com
errgd.weebly.com
回复
4楼
谢谢楼主分享。
回复
5楼
小虎爸 发表于 2017-5-3 13:55 前室的门,应包括其与楼梯间的门,以及其与其它区域相连的门,因为这些门都有可能漏风这个案例,前室的门不应计入前室与楼梯间之间的门。按照规范规定,防烟楼梯间对前室应保持25~30Pa正压。因此,通过楼梯间与前室之间的门的空气流向,只能是楼梯间向前室漏风,而不可能是前室向楼梯间漏风。当然,楼梯间自然排烟,前室加压送风的情况除外。
回复
6楼
vk3001h 发表于 2017-5-4 10:19 这个案例,前室的门不应计入前室与楼梯间之间的门。按照规范规定,防烟楼梯间对前室应保持25~30Pa正压。因 …不错,说得非常有道理
回复
7楼
看着数学一个头两个大。。。。。
回复
8楼
支持一下
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
谢谢楼主的分享
回复
11楼
好东西
回复