开关内部整流桥看不懂,好难。
攻城师93283
2017年04月30日 23:06:03
只看楼主

发两张图,大家看下,第一张图控制回路是直流电源,正极从7进二极管,8出来去电源负极,现场线接错了正负极接反了,相当于电源正极从二极管8进去,7出来,这样也能合闸,这是为什么?还有MC线圈的电流是从4进去,3出来吗?第二张图,直流电源正极设计是直流电正极从航空插4点进去,14点接负极,如果接线正极接14点,负极接4点,这样能合闸吗?麻烦知道的前辈说详细点,电子线路一点都看不懂。谢谢了。

IMG_20170430_223535.jpg IMG_20170430_221122.jpg
发两张图,大家看下,第一张图控制回路是直流电源,正极从7进二极管,8出来去电源负极,现场线接错了正负极接反了,相当于电源正极从二极管8进去,7出来,这样也能合闸,这是为什么?还有MC线圈的电流是从4进去,3出来吗?

第二张图,直流电源正极设计是直流电正极从航空插4点进去,14点接负极,如果接线正极接14点,负极接4点,这样能合闸吗?

麻烦知道的前辈说详细点,电子线路一点都看不懂。谢谢了。




IMG_20170430_223535.jpg


IMG_20170430_221122.jpg

攻城师93283
2017年05月01日 08:20:42
2楼
有没有人知道啊?
回复
beida_energy
2017年05月01日 09:09:51
3楼
第一个问题有可能那个光电耦合是双向的
回复
beida_energy
2017年05月01日 09:11:17
4楼
从MC并联的二极管的极性来看,应该下正上负
回复
beida_energy
2017年05月01日 09:29:13
5楼
看看 全桥的原理图,如果是直流电接入桥的两端,都能让MC得电,而MC没有极性要求。所以,应该可以合闸。
回复
beida_energy
2017年05月01日 09:29:46
6楼
上个全桥的图看看 。
回复
攻城师93283
2017年05月01日 10:06:36
7楼

光耦双向就是正负怎么接都可以是这意思吧?普通的二极管是一竖的那边输出直流电,那么后面接的是负载的正极吧?还有那个全桥看不太懂,我要问的是14点接正极,4点接负极是不是也可以?不好意思问题有点多。
回复
h6r9q70
2017年05月01日 11:44:46
8楼
有没有人知道啊?
回复
beida_energy
2017年05月01日 14:39:04
9楼
攻城师93283 发表于 2017-5-1 10:06 光耦双向就是正负怎么接都可以是这意思吧?普通的二极管是一竖的那边输出直流电,那么后面接的是负载的正极 …我要问的是14点接正极,4点接负极是不是也可以?不好意思问题有点多如果接的是直流电流,完全可以。在全桥的交流端,接交流都行,接单极性的直流当然行。
回复
攻城师93283
2017年05月01日 18:34:53
10楼
beida_energy 发表于 2017-5-1 14:39 如果接的是直流电流,完全可以。在全桥的交流端,接交流都行,接单极性的直流当然行。1. 关于那个桥式整流,交流电正半周从上面那个点进来,下面那个点出去,然后从右边那个点输出直流电,左边那个点回来,时这样吧?2. 正半周时,D1,D3正向导通,D1导通能看的懂,但D4截止了电流过不去,D3是怎么导通的?3.同理,负半周时,怎么理解D4导通?
回复
攻城师93283
2017年05月01日 18:37:04
11楼
整流图
回复