一、验收 1、电缆的验收 (1)安装应符合图纸设计要求,敷设排列应整齐,严禁有绞拧、铠装压扁、护套断裂和表面严重划伤等缺陷。 (2)电缆支(吊)架等的金属部件防腐层应完好,接地应可靠。电缆固定(绑扎)应可靠;标识牌装设、回路编号应齐全、正确、清晰。 (3)电缆的弯曲半径、回路敷设间距和单芯电缆的相序排列等应符合要求。 (4)配电箱(盘)的箱体开孔与铠装电缆外径或保护套管外径适配。要求防潮防水设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。与柴油发电机等设备连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
一、验收
1、电缆的验收
(1)安装应符合图纸设计要求,敷设排列应整齐,严禁有绞拧、铠装压扁、护套断裂和表面严重划伤等缺陷。
(1)电缆终端附件及中间连接附件应安装牢固,铠装层应接地可靠。
(2)电缆端子与电气设备或开关设备相连时,应涂覆电力复合脂。
3、母线槽验收
(1)在验收时应进行下列检查:
-
金属构件加工配制螺栓连接焊接等应符合国家现行标准的有关规定
-
所有螺栓垫圈闭口销锁紧销弹簧垫圈锁紧螺母等应齐全可靠
-
母线槽配制及安装架设应符合设计规定且连接正确螺栓紧固接触可靠相间及对地电气距离符合要求
-
瓷件应完整清洁铁件和瓷件胶合处均应完整无损充油套管应无渗油油位应正常
-
油漆应完好相色正确接地良好
(2)在验收时应提交下列资料和文件
-
设计变更部分的实际施工图
-
设计变更的证明文件
-
制造厂提供的产品说明书试验记录合格证件安装图纸等技术文件
-
安装技术记录
-
电气试验记录
-
备品备件清单
二、检查与维护
为保证电气连接安全可靠运行,全面掌握其运行状况,实现数据中心安全、可靠运行,还需要定期对线路进行检测和维护。
1、日常检查
(1)电缆线路的标志、符号是否完整。外露电缆是否有下沉及被砸伤的危险。电缆线路与铁路、公路及排水沟交叉处有无缺陷。电缆保护区的内的土壤、构筑物有无下沉现象、电缆有无外露。有可能受机械或人为损伤的地方有无保护装置。
(2)电缆井、沟盖是否丢失或损坏,电缆井是否被杂物压上。电缆井、沟、隧道是否有积水、可燃气体、有毒气体或其它异常变化。电缆井、沟、隧道内的中间接头是否有损伤或变形。电缆本身的标志是否脱落损失。电缆井、沟、隧道里的空气及电缆本身的温度是否有异常。电缆及电缆头是否有损伤,铅套或钢带是否松弛、受拉力或悬浮摆动。电缆井、沟、隧道内电缆支架是否牢固。清洁状态如何。
(3)裸露电缆的外护套、裸钢带、中间头、户外头有无损伤或锈蚀。户外头密封性能是否良好。户外头的接线端子、地线的连接是否牢固。终端头的引线有无爬电痕迹,对地距离是否充足。电缆垂直部分是否有干枯现象。电缆附件是否有渗油、漏气现象,油、气压是否合格。变电所、用户的电缆出、入口密度是否合格。对并列运行的电缆,在验电确认安全的情况下,应用手分别触摸电缆检查温度,当差别较大时,应用卡流表测量电流分布情况。风暴、雷雨或线路自动跳闸时,应做特殊检查,必要时应进行寻线。
(4)其它检查内容:通过桥梁的电缆是否拉的过紧,保护管或槽有无脱开或锈烂现象。安装有保护器的单芯电缆是否出现阀片或球间隙击穿或烧熔现象。检查电缆户内、户外及避雷器相间、对地距离是否合格。检查电缆分支箱有无放电声、是否锈蚀、绝缘气体压力是否合格。
2、定期维护
(1)电缆线路的事故,多数是由于外力机械的损坏而造成。为了防止电缆线路的外力损坏,必须重视挖掘监护工作。
(2)经运行部门同意在电缆线路保护范围内进行施工的工程,由运行部门通知运行班组派人到现场监护。监护人员应向施工单位介绍电缆线路的走廊、走向、埋设深度等。并按电缆线路的装置要求,指导施工人员做好电缆线路的临时保护措施。
(3)未经运行部门同意在线路保护范围内进行施工的工程,巡视人员应立即制止施工部门的施工,并上报运行部门。
(4)经运行部门同意必须挖掘而暴露的运行中的电缆,应加护罩,并派人在现场监护。监护人员在施工过程中不得离开现场。施工完毕,监护人员应认真检查电缆外观是否完好,放置位置是否正确并做好挖掘监护记录,待回填完毕后方可离开现场,如发现有电缆损伤,应及时处理。
(5)监护人员应会同资料员根据现场情况及时更改电缆线路图纸。
(6)电缆线路的检查周期:电缆巡视应由专人负责,并根据具体情况制定电缆线路的巡视周期、检查项目,较大的电缆网络还可分块,配备充足的人员进行巡视工作。
(7)电缆线路的防腐与清扫:所有裸露的电缆设备,均要根据其锈蚀程度、清洁状况,进行适当的防腐与清扫。
(8)电缆线路的温度监视:电缆表面及其周围温度,应定期检查并记录。直接埋在地下的电缆,测量同地段的土壤温度,热偶温度计的装置点与电缆间的距离小于3米,离测试点3米半径范围内无其它热源。并且应选择电缆排列最密集或散热情况最坏处测量。直接埋设的电缆,在夏季要加强温度监视,测量温度应在负荷最大时进行。当测得电缆温度不正常或超过允许温度时,必须绘制温度及负荷变化曲线,分析其原因,并采取适当措施消除。同热力管道并行或交叉敷设的电缆,必须进行特殊的温度监视。
联胜电气