浅析自动喷水灭火系统启动喷淋泵的几种方式
年念1
年念1 Lv.9
2017年04月24日 11:32:15
只看楼主

火灾自动报警系统及联动系统运行是否正常,是其建筑物预防火灾发生的关键,而消火栓、自动喷水(及喷淋)系统的水泵控制方式及能否正常供水,是其建筑物灭火的关键。尤其是自动喷水系统是建筑物自动灭火系统不可缺少的重要消防设施。它的功能不同于火灾报警系统、消火栓系统,是一种通过一系列非人为控制系统来实现自动喷水的灭火系统。正常状况下,即使火灾报警系统损坏,自动喷水系统也能正常发挥它的灭火功效。无论是人员密集场所、公共建筑、还是生产厂房等,其自动喷水灭火用水量都得靠喷淋水泵来提供所需的用水量,那么,怎么来启动喷淋泵组尤其重要。

自动喷淋灭火系统是火灾初期、中期的灭火重要系统,即使火灾报警系统存在问题,只要喷淋泵组、喷淋启泵系统、水池等一切正常工作,都可以有效地扑灭建筑物的火灾。根据我们多年的消防系统维修保养经验,我们将喷淋系统水泵的控制方式归纳起来大概有四种,分别为:一 自动喷淋系统的报警阀组的压力开关启动喷淋泵,二 消防控制中心远程启动喷淋泵,三 喷淋泵房压差装置启动消防泵,四 喷淋泵房的控制柜手动和停止消防泵。下面我们分别介绍上述几种控制方式的控制可靠性。


一、 自动喷淋系统的报警阀组压力开关启动喷淋泵

640.webp (2).jpg

自动喷淋系统的报警阀组的压力开关启动喷淋泵组是最常见的启动方式。其启动的前提条件是:自动喷淋系统的稳压系统必须正常工作,且自动喷淋系统报警阀组功能正常、控制阀门位置准确。其启泵的方式分为直接启动喷淋泵和间接启动喷淋泵2种,(原先许多工程因规范要求不明确,部分采用报警阀组的压力开关间接启动喷淋泵的控制方式)。

1.自动喷淋系统的报警阀组的压力开关直接启动喷淋泵组方式是最常见的,是将所有的报警阀组的压力开关的常开触点并联连接,压力开关动作后接通启泵中间继电器,然后启动泵组。这种接线方式的缺点是水泵控制柜必须放置于自动挡,不能监视所有自动喷淋系统的报警阀组的压力开关的工作状态,以及线路通断状况,整个系统压力开关或线路损坏(开路或接错),需要每个压力试验后,才能发现其系统的好坏;尤其是日后使用中,需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能,是自动喷淋系统中潜在的隐患。还有如果自动喷淋系统的稳压系统损害、报警阀组损害都无法启动泵组。

640.webp (3).jpg

上图为压力开关直接启泵图

这种自动喷淋系统启泵方式的缺点:无法有效地监视报警阀组的压力开关、喷淋系统压力开关的启泵线路是否完好,也无法判断自动喷淋系统的启泵是否成功。

2.自动喷淋系统的报警阀组的压力开关动作,通过监视模块的报警信号传输到消防主机,再通过消防主机指令联动喷淋水泵的控制模块启动喷淋泵组。这个就是我们常说的联动控制启动方式。这种接线方式的缺点是水泵控制柜、消防主机都必须放置于自动挡,还有如果消防主机、自动喷淋稳系统的压系统损害、自动喷淋系统的报警阀组损害都无法启动泵组。


640.webp (4).jpg

上图为压力开关、报警主机联动启泵图

这种自动喷淋系统的启泵方式的缺点:线制无法判断喷淋系统的水泵是否启动,无法监视自动喷淋系统的报警阀组的压力开关的好坏。

火灾自动报警系统的总线制联动启动自动喷淋系统的水泵,火灾自动报警系统的主机、自动喷淋系统的水泵控制柜都要放置自动档。如果报警阀组的压力开关、火灾自动报警系统的主机损坏或出现错误信息就不能联动相关的控制模块,也不能启动自动喷淋系统泵组。并且火灾自动报警系统的主机、自动喷淋系统的控制柜都要放置于自动挡方能是系统处于正常工作状态。


二、 消防控制中心启泵的方式


640.webp (5).jpg


消防控制中心的启泵的方式分两种:消防报警主机多线盘启动喷淋系统泵组和消防控制中心强制启动喷淋系统泵组。(新规范要求:消防控制中心必须有强制启动水泵的功能,及无论消防主机是否正常运行,水泵控制柜放置手动、自动状态,强启系统都能启动水泵)

1.消防主机多线启动喷淋系统泵组的启泵方式,其工作原理是消防主机多线盘的按钮启动多线模块,模块动作启动自动喷淋系统的水泵。优点:线路、设备故障可以监视。缺点:自动喷淋系统的水泵控制柜必须放置于自动挡,消防火灾自动报警控制的主机损害也将无法启动水泵。


640.webp (6).jpg

上图为主机多线启泵方式图


2.消防控制中心强制启动自动喷淋系统的泵组装置,和消防火灾自动报警主机装置没有什么关联,其工作原理是只要自动喷淋系统的水泵控制柜运行正常,消防控制中心的强制启动自动喷淋系统的控制线路设备正常。就能启动喷淋系统的水泵。缺点:自动喷淋系统的强制启动喷淋水泵的控制线路故障情况将无法自动监视。


三、 自动喷淋系统泵房压差启泵的方式


640.webp (7).jpg

通过对供水管网的压差变化数据的监视来启动喷淋系统的泵组的启泵方式,适用于自动喷淋系统,因为我们自动喷淋系统属稳压供水系统。其工作原理是在消防、自动喷淋系统止回阀后的主管网上增加一个电接点压力表,正常系统有自动喷淋稳压系统稳压,当管网的压力下降很快(稳压系统的压力无法满足管网压力的需求),到达主泵的电接点设置的压力值时消防、自动喷淋的主泵就会启泵。缺点:管网渗漏严重或破裂时就会启动主泵,压力表损害则不会启泵。


四、 喷淋泵房手动启泵的方式

640.webp (8).jpg


在水泵房的喷淋系统泵控制柜上,直接手动启动水泵。这种启泵方法比较缓慢,且值班人员需要及时发现火情,在灭火的时空上延误太多。是一种没有办法而为之的最后办法。

结合我们工程的现状和有关国家消防法规要求,其消防主机多线启泵、消控中心强启、报警阀组压力开关启泵、压差启泵是必须具备的,条件许可建议增加压差启泵装置或消防变频控制系统。也确保系统的运行可靠性。




640.webp (2).jpg


640.webp (3).jpg


640.webp (4).jpg


640.webp (5).jpg


640.webp (6).jpg


640.webp (7).jpg


640.webp (8).jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开