在线急等,新手来了
婷婷敦敦
2017年04月22日 09:55:20
只看楼主

本帖最后由 婷婷敦敦 于 2017-4-22 09:56 编辑 厂房里想做个夹层,离地3.8m,夹层高4m,钢柱用HW300*300*10*15,钢梁用HN250*125*6*9,加强梁用HN175*90*5*8,夹层为高150mm压型瓦混凝土,活载为500kg/㎡,请问钢柱和钢梁间距应该怎么算啊,多少米一个钢柱,多少米一根钢梁和加强粱

本帖最后由 婷婷敦敦 于 2017-4-22 09:56 编辑


厂房里想做个夹层,离地3.8m,夹层高4m,钢柱用HW300*300*10*15,钢梁用HN250*125*6*9,加强梁用HN175*90*5*8,夹层为高150mm压型瓦混凝土,活载为500kg/㎡,请问钢柱和钢梁间距应该怎么算啊,多少米一个钢柱,多少米一根钢梁和加强粱
免费打赏
chuanzi.com
2017年04月24日 09:10:26
2楼
按门钢规定设计
回复
小老鼠980
2017年04月27日 11:16:49
3楼
一般是先定柱网再布置柱子和梁,再按荷载情况计算柱子和梁的截面尺寸,你现在倒过来弄,而且这么小的梁这么大的荷载,柱网间隔肯定很小。
回复
shaoye111
2017年05月02日 08:22:16
4楼
没有跨度和开间尺寸,如何定义梁柱的规格呢
回复