请教高压电缆保质期问题
pc990504@co163
Lv.4
2007年11月23日 14:28:02
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
2006年10月6KV高压电缆,整根未开封。室外放置,目前是否还可以用,如果不放心,该做交流耐压试验吗?哪位有此类经验,帮忙看看啊
2006年10月6KV高压电缆,整根未开封。室外放置,目前是否还可以用,如果不放心,该做交流耐压试验吗?
哪位有此类经验,帮忙看看啊
免费打赏
chinese1973
2007年11月24日 13:33:01
2楼
如果未开封的话应该没有什么问题,电缆头上有护套的。不放心的话可以摇一下绝缘(2500V绝缘电阻表),制作电缆头时端部去掉1.5~2m,剥开后外观检查电缆绝缘层,如未受潮的话做完头之后再做耐压也可以。