关于交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内问题 在建筑电气施工验收规范2015版里面有一条,交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内。这个主要是怕单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 但是从配电箱出来到照明配电这一块就是三相电里面的一相铺设在金属导管内。。
关于交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内问题
在建筑电气施工验收规范2015版里面有一条,交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内。这个主要是怕单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
但是从配电箱出来到照明配电这一块就是三相电里面的一相铺设在金属导管内。。