图纸设计是从墙边悬挑出去3米,因技术员看错图纸,只悬挑出去1米,并且留了施工缝,钢筋也甩了接茬,从结构受力角度考虑怎样处理比较好,请大神们献计!
图纸设计是从墙边悬挑出去3米,因技术员看错图纸,只悬挑出去1米,并且留了施工缝,钢筋也甩了接茬,从结构受力角度考虑怎样处理比较好,请大神们献计!
2楼
如果甩筋的规格、等级、位置没有错,梁截面尺寸、平面定位及高程也没问题,箍筋设置也符合设计及标准图要求的话,接钢筋喽。不过要注意钢筋接头本身的质量。
回复
3楼
搭接焊应该可以吧,有的说把混凝土剔到墙边,那种更好一点,谢谢
回复
4楼
三哥888 发表于 2017-4-15 15:32 搭接焊应该可以吧,有的说把混凝土剔到墙边,那种更好一点,谢谢受力筋不允许焊接,建议直接搭接搭接到悬挑梁根部。如果不放心可以植筋,植筋到悬挑梁生根的构件里
回复
5楼
上楼说的很对 比起焊接较为妥善的处理
回复
6楼
受力上来说是可以的 可以考虑机械连接
回复