求助厂区内的重力流系统埋深问题
bona0819
bona0819 Lv.3
2017年04月14日 22:22:20
只看楼主

目前做一个宁波项目,业主提出为了节约投资,减少开挖量回填量,要求厂区内的重力流系统,全部做成检查井下游管底标高高于上游管底标高。 业主说了,不怕脏不怕臭不怕淤水,室外排水规范管顶平接液面平接什么的是宜不用管,城镇排水手册不是规范不用看,他觉得这样做虽然淤水但是不会淹厂区,请问大神们怎样有理有据说服他? 还有大家觉得厂区有淹的风险么,我觉得有风险但给不出有利理由。 同时尴尬的是生活污水系统也要这样做,虽然很愤怒,但是拿不出响亮的理由,求助大家帮忙解决问题,谢谢!现在的业主太难伺候了。

目前做一个宁波项目,业主提出为了节约投资,减少开挖量回填量,要求厂区内的重力流系统,全部做成检查井下游管底标高高于上游管底标高。
业主说了,不怕脏不怕臭不怕淤水,室外排水规范管顶平接液面平接什么的是宜不用管,城镇排水手册不是规范不用看,他觉得这样做虽然淤水但是不会淹厂区,请问大神们怎样有理有据说服他?
还有大家觉得厂区有淹的风险么,我觉得有风险但给不出有利理由。
同时尴尬的是生活污水系统也要这样做,虽然很愤怒,但是拿不出响亮的理由,求助大家帮忙解决问题,谢谢!现在的业主太难伺候了。
免费打赏
尊重他人
2017年04月15日 11:54:02
2楼
第一次见这样的要求哈。。。。
回复
做个好爸爸
2017年04月16日 13:25:31
3楼
无语了:L
遇到这种甲方,设计师该郁闷了
回复
xgz2008
2017年04月16日 15:03:08
4楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
bona0819
2017年04月17日 13:08:57
5楼

很郁闷 还各种告状说不为业主投资成本考虑 业主是配管专业工程师 在化工设计行业 配管专业一直看不上给排水专业 他们眼里只有地上管道做不好的才去做地下管 殊不知 我们是给排水专业科班出身 也有自己的原则和底线
回复
lichangan1000
2017年04月17日 14:23:55
6楼
宁波地平面距海平面太小。所以在南方个别省份,雨水出口有拍门这一说(海平面涨潮,高于排出管标高)。泵提升是个方法。重力流,就存在海水高水位时出不去(与高重现期排不走等效)。
回复

相关推荐

APP内打开