求助:打油烟孔,打到承重梁了,咋么办?
co1492169175461
2017年04月14日 19:34:59
只看楼主

仔细看切口,底部有两根钢筋被磨到了,一根磨到一点点,第二根磨掉一半了,怎么补救啊?有危险吗?

仔细看切口,底部有两根钢筋被磨到了,一根磨到一点点,第二根磨掉一半了,怎么补救啊?有危险吗?
IMG_20170413_182306.jpg IMG_20170414_132526.jpg

IMG_20170414_132526.jpg


IMG_20170413_182306.jpg

免费打赏
筛糠
2017年04月17日 14:19:58
2楼
没事,以后还是要注意
回复
jlsnfu
2017年04月17日 17:17:04
3楼
进来看下各位前辈做的
回复
xingye8860
2017年04月19日 08:38:37
4楼
学习一下
回复
顺风顺水
2017年04月19日 10:45:04
5楼
这次很幸运!
回复
鲲爸爸
2017年04月19日 11:46:12
6楼
楼主,什么结构形式?
回复
江南甸
2017年04月19日 21:16:17
7楼
如果未切断钢筋就无所谓。如果切断主筋,建议还是焊接回去。
前几年那些消防队伍钻孔也把大梁下部二排的主筋切断了,后来干脆打开多一点,再焊接。
回复
花儿朵朵1
2017年04月21日 09:56:04
8楼
谢谢楼主分享的经验
回复
co1468991760238
2017年04月23日 13:28:17
9楼
我觉得这个影响到结构的问题,应该请原设计单位进行现场查看,出具相关维修或者处理方案,再做定论。施工单位切勿凭借经验自信修复
回复
cof1492943156974
2017年04月23日 21:27:31
10楼
注意安全
回复
zuoming008
2017年04月24日 08:38:44
11楼
应该请原设计单位进行现场查看,出具处理方案
回复