前市场上对于金旗舰暖气片的标价方法不太统一,住户家中如何计算暖气片数目是很难的。有的住户只按“片”或“组”给暖气标价,而住户却不知道根据自己房子的面积到底需要买多少片或组暖气才合适?有些暖气住户标签上虽然标出了单位暖气的“W”值,目前显然又过于专业了,购买暖气片的消费者还是摸不着头脑,下面我们就为住户推荐一种暖气计算“三点方法”。首先,我们就要计算一下居民的的居室内的居住面积:要先分别计算自己客厅、卧室、卫生间、厨房等房间的面积,将其作为进一步测算的基础数据。钢制暖气片gznuanqipian.com/
其次还要再计算瓦数(W):“W”(瓦)是暖气的供暖量,多大“W”可以温暖多大面积的房间是有计算依据的。集中供暖阳面(有保温层):70—80 W/㎡。集中供暖(有保温层)阴面、低层、顶层、端头户、郊区、平房等与采暖相关的不利因素,须适当加上20%—30%的散热量。以免暖气在冷天时热量不够。消费者根据自己房屋的用途,再用自己房屋的面积乘以以上每平方米的“W”(该房间需要的供热量)等于此房间需要的总散热量。
再次就是计算一个暖气片所要使用的片数:某房间需要的总散热量(W)除以单片暖气的散热量(材质、高度不同,散热量不同)得出此房间共需要多少片暖气。也可以进而计算出需要购买暖气的数,值得说明的是,暖气并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气,一般都是整体造型的居多,消费者可根据面积选择其适用功率的暖气就可以了。要分别计算自己卧室、起居室、卫生间、厨房等的面积,将其作为进一步测算的基础数据。算瓦数( W ) :这一过程相对复杂,以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据。一般家庭住宅可以按每平方米 45 — 70W 来计算,随朝向、方位而异。购买暖气片时,用不同朝向和方位的居室面积乘以每平方米“ W ”就是该房间需要的供热量。一般情况下,出售的都标有“ W ”。由于实际生活中变化差距较大,在估算是,应考略楼房或平房、顶层或底层、断头或中间、北房或南房、成里或城外、墙体保温性等因素。
“专业、专家、专营”已经成为时下选购暖气的三个重要条件,鉴于暖气的技术含量较高,各个品牌、各种材质的暖气在使用上都存在着不同的差异,简单的计算往往是不够的,一些不规范的暖气销售单位会不顾消费者实际需求而片面、夸大地推销自己的产品,致使消费者蒙受损失,如消费者只顾算计而忽略了对暖气本身材质和质量的选择,不合用暖气将会在短时间内出现渗漏,其损失是十分重大的。(暖气单片瓦数×片数)÷系数(阳面75至100阴面)=暖气片的暖气片面积,暖气片的品种
目前市场上销售的暖气片主要有:内腔无砂铸铁暖气片、铝制暖气片、钢制柱形暖气片、铜铝复合暖气片等。选购时首先要看你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖。
在进行暖气片安装时,位置最好是窗户下方,或是窗户的两侧。(还有看原暖气管道的预留进回水口的位置)暖气片的下部应留有150-200毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过暖气片形成气流循环。同样,若有探出的窗台板,刚在窗台板和暖气片之间也应留有这么大的空间。
2新型暖气片在出售的时候都按“片”或“组”讨论,同时又标着“ W ”(散热量),许多消费者不知道自己房子到底需要买多少片(组)暖气片才适合,也不知道居室到底需要多少“ W ”才能暖和。购买时,要具体计算后才能知道购买量。购买暖气片首先要与供暖房间的面积相匹配,而鉴于不同品牌暖气片的散热量又不尽相同,所以,选购暖气片之前应该急性科学计算。
下面就为您介绍暖气计算的三步:即一算面积、二算瓦数( W )、三算片数。如果是计算暖气片的使用片数:有一个简单的方法,在计算出暖气片熟后,考虑暖气片的修正,然后再适当加上 20 % — 50 %,作为邻户传热富裕量,以免暖气片热量不够。实际上,瓦数算出来以后就可以换算出暖气片的片数进而计算出组数,实际暖气片并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气片,一般都是整体造型居多,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。
怎样计算房间每平方米需要的暖气片数量的方法
每一种暖气片都会有它的“散热量”也就是它的“功率”。一般保温条件好的楼房的话一平米需要60w的热量就差不多了,而像平房的话一平米需要100W的热量。所以选择的话一般在每平米70~80W之间的比较通用。要注意的是暖气片标注的散热量都是在标准工况下(进水温度95°出水温度70°)一般的热源话是很难达到的(一般的市政供水温度到户的话在55度~85度之间,也就是所说的国家最低供暖标准16度)这就需要消费者自己多注意了,如果你的暖气片进水温度比较低只有55°那怎么办呢?你如果选择的暖气片每片的标准散热量是110W,你的屋子需要每平米70w的热量。那么就用以下的公式:你需要的暖气片的用量=房屋面积*70/110*(55/95),另外一种算法就是:你家所需暖气片的用量=房间面积/(散热器的单片散热量/70-80W),当然这个公式也不科学,但是比较接近实际值,
根据这个计算,比如我家是集中供暖阴面顶层,门帘窗打通,阳台做保温,双层玻璃。顶层的水温是比较热的,是有利因素,但朝西属阴面是不利因素,这两个因素互补。
但门帘窗打通,属不利因素,所以每平米散热量按所需较大值80w计算,
那么我家大卧室,18平米需18*80=1440W散热量 1.8米的理论散热量每片251w,1.5米的理论散热量每片224w
所以如果是用1.8米,需要1440/251=5.7,6片
如果是用1.5米,需要1440/224=6.4, 7片。
同理,小卧带阳台14平米,1米8的需5片,1米5的需6片 厅13平米没有阳台,1米8的需4片,1米5的需5片。