金属软管接地跨接的问题
syg1986
syg1986 Lv.3
2017年04月08日 14:33:12
只看楼主

桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?

桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。
现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨?
有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?


免费打赏
rijiaman
2017年04月09日 20:57:27
2楼
焊接钢管,必须要做跨接啊
回复
年百万
2017年04月22日 19:14:47
3楼
金属软管是不能作为接地装置用的。所以很明显,需要用跨接线连接。