本帖最后由 小弟我不懂 于 2017-4-6 14:42 编辑 附件图纸,麻烦大家看下,什么地方出错没
本帖最后由 小弟我不懂 于 2017-4-6 14:42 编辑
附件图纸,麻烦大家看下,什么地方出错没
2楼
我大概看了一下,第一时控开关进线建议装一个6A,1P的开关,方便后面检修之类的,而且好多时控开关实际长了直接按不动了,需要断电后重新设置;
2,有的时控开关时220的,有的直接是装电池的,设计应说明
3.接触器线圈,有的是220的,还有380 的,其实也应该说明
4,正常时控开关就接个接触器的线圈是不会烧毁的,再加上个小开关,即使有短路,也不会烧掉了
5,当有人用时控开关的常开点去直接接负荷时,请注意电流
回复
3楼
注意查看线圈电压
回复
4楼
追梦0921 发表于 2017-4-6 22:38 我大概看了一下,第一时控开关进线建议装一个6A,1P的开关,方便后面检修之类的,而且好多时控开关实际长了直 …时控线圈是220Vac的。。。其实我图就是一个三相电源,分五路220vac的支路,每个支路配一只16A/1p的断路器+一个18A的接触器。五路支路的接触器线圈由时控控制,每个支路的接触器的线圈220vac和时控线圈220VAC都是由同一支路的16A/1P的断路器出线端取电源220vac。
回复
5楼
小弟我不懂 发表于 2017-4-7 12:10 时控线圈是220Vac的。。。其实我图就是一个三相电源,分五路220vac的支路,每个支路配一只16A/1p的断路器 …恩恩,建议在时控开关控制接触器回路中加个1p6A的开关,其他合适,以上写的这几点,只是我个人在现场中遇到的经验和所犯过的错误就一块写下来了
回复
6楼
谢谢楼主分享!
回复
7楼
追梦0921 发表于 2017-4-7 12:57 恩恩,建议在时控开关控制接触器回路中加个1p6A的开关,其他合适,以上写的这几点,只是我个人在现场中遇 …时控线圈是220Vac的。。。其实我图就是一个三相电源,分五路220vac的支路,每个支路配一只16A/1p的断路器+一个18A的接触器。五路支路的接触器线圈由时控控制,每个支路的接触器的线圈220vac和时控线圈220VAC都是由同一支路的16A/1P的断路器出线端取电源220vac。-–“每个支路的接触器的线圈220vac和时控线圈220VAC都是由同一支路的16A/1P的断路器出线端取电源220vac。” 是说-每个支路的接触器的线圈220vac和时控线圈220VAC都是由该支路的的16A/1P的断路器出线端取电源220vac。。。。不要误会成所有接触器的线圈220vac和时控线圈220VAC都是用同一支路的16A/1P的断路器出线端取电源220vac
回复
8楼
你的时控器只是带线圈,电流很小的,不应该经常烧坏才对,你有测试过电源的电压吗?主线路的电压波动大吗?你们的工作坏境恶劣吗?
回复
9楼
控制回路应该加熔断器
回复
10楼
谢谢楼主分享!
回复